分析与检测:空调器设置在制热档时,5min后保护电路故障灯亮,此时室内机、室外风机都工作,但压缩机停机。在现场检查,空调器设置在制冷档时工作正常。设置在制热档时,5min后保护电路故障灯亮此时室内机,室外风机都工作,但压缩机停机,测量三端稳压7812电压均为12V,属正常范围,判断是室外机出现故障。, J( j' j. R( K0 c 1)先把室外机温控线短接,刚开机时能制热,但5min后又出现上述故障. o% g9 Y o& R4 T; p% i
2)& j; H9 B+ y- K' T; Q$ m 先把室外机压力继电器短接,传感器复原,同时测量高压压力,开机后制热,测得压力大于0.25Mpa,说明制冷系统压力上存在故障,再查看室外风机,其上风机转速正常,而下风机只有微量的风吹出。" o) T% ]* a8 f1 H6 O' ]% q$ s 维修方法:停机后卸开室外机侧板,检查下风机接线端子接触不良,并使其接触良好后,开机制热,一切工作正常。 9 O7 z8 R. ]; ?8 i经验与体会:当空调器在制热状态时,室内蒸发器转换为冷凝器,室外机要依靠风扇散热,如风速不能彻底使它散热,就会造成制冷系统压力过高,故障灯亮,压缩机便停止运转。