设为首页收藏本站
搜索
查看: 3411|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

海尔MRV中央空调器KTR-71B两面出风嵌入机,不制冷

[复制链接]

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-20 14:15:59 |只看该作者 |倒序浏览
分析与检测:现场检测,发现制冷系统无制冷剂,加注制冷剂后,表压力明显下降,查室外机直接放在地面,未固定牢固,加之用户连续长时间开机,造成毛细管振裂,导致冷冻油外泄,压缩机过热。
. J* j. ^$ G9 z# ?" [维修方法:采用加大电容法和敲击法后,压缩机均不启动,改用气压冲击起动成功,从低压气体阀门加注冷冻油,抽真空检漏、补充制冷剂,制冷恢复。

33

主题

0

好友

204

积分

高中生

Rank: 4

金币
131
积分
204
精华
0
主题
33
帖子
65
2#
发表于 2009-10-20 14:47:19 |只看该作者
更多内容请访问wwwzykt120.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 09:46 , Processed in 0.103020 second(s), 23 queries .

回顶部