发表于 2009-10-20 14:21:53 |只看该作者 |倒序浏览
分析与检测:该故障产生的原因可能为:1)室外机组故障;2)制冷剂泄漏或冷凝器散热不良;3)风扇电动机故障、电容有故障和压缩机绕组,阻值不正常;测量压缩机启动电容,发现电容容量已严重衰减。
" [, v" O8 N& g$ l维修方法:更换压缩机电容后,故障排除