求助:2台并联的8S排气压力特别高是什么原因因起的?

[复制链接]

2

主题

0

好友

142

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
139
积分
142
精华
0
主题
2
帖子
2
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-4-5 11:20:41 |只看该作者 |倒序浏览
各位大虾:我公司有一套系统是2台并联的8S冷冻机排气压力特别高,是什么原因因起的?另外2套系统(每套系统也是2台并联的8S冷冻机)就没有这个现象。

0

主题

0

好友

339

积分

高中生

Rank: 4

金币
257
积分
339
精华
0
主题
0
帖子
23
2#
发表于 2006-4-30 09:47:20 |只看该作者
冷凝效果差,系统工质过多,热负荷过大,蒸发压力高,系统存油过多,系统中不凝性气体过多等都会造成排压过高。
来自江西的常州人
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

130

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
125
积分
130
精华
0
主题
2
帖子
5
3#
发表于 2006-4-21 22:20:59 |只看该作者

原因应该有很多,本人知识有限,只知一二.

5 I( E9 |$ A- M$ O' G4 m

是不是你的冷凝器长期未清扫,灰尘堵塞了,冷凝效果不好,冷凝压力提高,排气压力提高了.

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

130

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
125
积分
130
精华
0
主题
2
帖子
5
4#
发表于 2006-4-22 19:23:36 |只看该作者

你的是水冷还是风冷啊!风冷还有可能冷凝风扇卡死了.

1 v9 A$ \# v5 a& {

水冷的话可能冷凝器断水,冷凝水温过高.

\9 Y3 V1 \# |, I( q# V* t' r! o. ~

或者是有不凝性气体,冷凝器过多也会导致压缩机的排气压力升高!

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

130

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
125
积分
130
精华
0
主题
2
帖子
5
5#
发表于 2006-4-22 20:52:00 |只看该作者
7 y* h4 D' f1 z% |8 S, s: b. s' m! ~( f! }# L5 ~5 g" X; M4 M1 H

& G2 I1 l+ z7 g1 F

你的是水冷还是风冷啊!风冷还有可能冷凝风扇卡死了.

3 N: D# f6 X0 Q: u

水冷的话可能冷凝器断水,冷凝水温过高.

5 N1 S' D8 m/ ]- K

或者是有不凝性气体,冷媒过多也会导致压缩机的排气压力升高!

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

118

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
111
积分
118
精华
0
主题
1
帖子
7
6#
发表于 2006-10-13 22:59:00 |只看该作者
同意( u W0 ^8 Q* {% _9 t. L % N9 j/ Q# j8 b8 v. m3 h* A1 I6 k% f6 ? b8 u6 m! h1 T3 x( Z6 B: a' [* l$ `( k8 O$ ~% }2 p# U, I& j9 X# @# p
xiaoyang & Z' j+ w* E) [/ Y+ R h
  1. &lt;SCRIPT language=javascript type=text/javascript&gt;<br>document.write (astro(''));<br>&lt;/script&gt;
复制代码
0 v+ f9 p5 ^ S5 y* y

的看法
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

183

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
165
积分
183
精华
0
主题
3
帖子
16
7#
发表于 2008-11-25 10:37:31 |只看该作者
QUOTE:
以下是引用荣昌制冷在2006-4-30 9:47:20的发言:
冷凝效果差,系统工质过多,热负荷过大,蒸发压力高,系统存油过多,系统中不凝性气体过多等都会造成排压过高。
+ D5 z. A9 _' [- [+ g; [9 U9 J( v

同意

回复

使用道具 举报

客人 该用户已被删除
8#
发表于 2008-12-5 16:49:22 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

182

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
166
积分
182
精华
0
主题
0
帖子
7
9#
发表于 2009-5-19 11:40:01 |只看该作者
并联机组管路连接很关键!连接错误或连接不正常对压力也会有影响。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

182

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
166
积分
182
精华
0
主题
0
帖子
7
10#
发表于 2009-5-19 11:41:25 |只看该作者
还有油量及回油情况也有影响