设为首页收藏本站
搜索
查看: 4442|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

约克空调“油温差高停机”寻找原因未果 SOS

[复制链接]

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-22 11:01:16 |只看该作者 |倒序浏览
约克空调“油温差高停机”寻找原因未果 SOS+ A1 a, ?' K0 R3 K( B: `
约克空调 冷水螺杆机组 双机头
+ s  V7 z9 H6 f, Z- l+ [FLA满载电流  97AMPS.(1#)  129AMPS.(2#)
) H0 [7 @# V- O1 Z4 N设定为1#先启动,2#再启动。运转过程中,当即将达到设定温度时,1#减载(滑阀步数为7~10),2#减载(滑阀步数为45)
/ L; ^* }1 P# ^下为空调1#报警时的系统数据(2#没有问题):
- L5 I" M; J- |. O# C1 c冷冻水进水11.9℃

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
2#
发表于 2009-10-22 11:01:24 |只看该作者
我是新手,还不知道,楼下的回答
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
3#
发表于 2009-10-22 11:01:29 |只看该作者
检查油过滤器
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
4#
发表于 2009-10-22 11:01:39 |只看该作者
老兄,你的故障描述不清楚吧,一般是油压差过大停机或油温 油压过底停机。真的不明白你的故障情况。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
5#
发表于 2009-10-22 11:01:43 |只看该作者
是,机组报警是“油压差高停机”
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
6#
发表于 2009-10-22 11:01:59 |只看该作者
油压是多少啊,应该有油压传感器啊,应是排气压力减油压压力的差变大,你要看这两个传感器的问题。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
7#
发表于 2009-10-22 11:02:14 |只看该作者
我们排除了各种可能的因素,我们准备再换一个压力传感器试试!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
8#
发表于 2009-10-22 11:02:19 |只看该作者
是不是机器充氟或拉真空时混入空气的原因呢,对照一下冷凝压力和饱和压力吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 09:34 , Processed in 0.111677 second(s), 23 queries .

回顶部