针对楼主的问题现在一一作如下解答:+ J9 d5 F$ m# V  f; I3 d7 @
  1,制冷管径的选择问题,选择制冷系统管径也是制冷系统中非常重要的一个环节,即使你整个系统的设备负荷配比选择的非常合适,没有选择合适的制冷管径,整个制冷系统运转起来也是非常的不经济和不安全的。制冷系统管径的选择主要考虑制冷管道内制冷剂(气体或是液体)的流量、以及管道的摩擦阻力(专业用语叫做压力降)和制冷剂的流速问题。有关制冷剂在管道内的流速问题,针对不同的制冷剂和不同的温度及不同的状态有不同的要求,一般说自流的高压液体管道内的制冷剂的流速不能大于0.5m/s。高压有动力的液体管道流速在0.5-1.5m/s之间。低压吸气管道的流速在10-15m/s,排气管道一般在12-18m/s。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

56

积分

小学生

Rank: 2

金币
26
积分
56
精华
0
主题
0
帖子
23
17#
发表于 2010-3-30 13:07:45 |只看该作者
紧接上述问题,如果管径选择的小,那么就意味这制冷剂的流速就高,流速高就意味着摩擦力大,摩擦力大就意味着管道内制冷剂的压力损失就大,压力损失大就意味着制冷剂的流速要减慢,流速减慢就意味着制冷剂的过热度就就大了,实践证明系统管道内制冷剂的压力降有一个要求,当低于这个要求是系统运转正常,高于这个要求以后,系统就会出现一些不正常的反应,当管道内制冷剂的流速正好与要求的最大压力降下的流速相等时,就是该管道的最大制冷负荷。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

56

积分

小学生

Rank: 2

金币
26
积分
56
精华
0
主题
0
帖子
23
18#
发表于 2010-3-30 13:12:04 |只看该作者
有关什么叫管道的当量长度:在系统的水力计算中,将局部阻力折算成与之相当的同一管径的摩擦阻力所对应的管段长度。 局部阻力指的是管道连接过程中所用的弯头和阀门,折算系数详见规定。在此就不一一列数。