一、冷库计算说明:
* i9 }; ]( J7 l: {/ X1.此冷库为鲜果蔬类冷库,冷库负荷热量计算时应包括鲜果蔬呼吸热和鲜果蔬通风换气热!
$ P, s: |. X9 `2 n3 u$ I2.库外温度30.0℃,库外相对湿度83.0%,库外空气密度1.129kg/m3,库外露点温度26.8℃,库板防结露厚度66mm<地点-上海>$ [: |7 o5 M: B7 k. f" ]; i
3.库内温度0.0℃,库内相对湿度90.0%,库内冷空气密度1.288kg/m3,库内外传热温差30.0℃, N- e! G3 ^4 u9 T# F
4.库体尺寸:长X宽X高=50.000 X 7.000 X 4.200米,库板厚度100毫米,库内容积1355立方,库体外表面积1179平方,地面为通风架空层
" g4 ~+ Z6 F! W5 ]7 U2 E8 F5.库板保温材料:聚氨酯泡沫,密度40.0公斤/立方,热传导率0.030w/m℃,传热系数0.300w/m2℃6 E) {+ E0 t8 a
6.货物种类:箱装新鲜水果,容积系数0.50,货物密度300公斤/立方,贮藏吨位203.2吨,进货量8.0%=16.2吨,冷却加工时间24.0小时
$ Y4 D# Y6 Y" e7.货物参数:西红柿,冻前比热3.98kj/kg℃,冻后比热2.01kj/kg℃,含水率94.0%(实际冻结水分0.0%),冰点温度-0.9℃,冻结率0.0%
. S8 a8 V1 z8 g* g& O 货物入库温度25.0℃,终了温度0.0℃,入库焓热441.66kj/kg,终了焓热342.16kj/kg,货物放热量99.00kj/kg
6 y8 Q# m/ [) k9 q0 \" B; Y8.热量方面:- d& @3 e3 j' H3 }: J% {
①库体漏热=库体外表面积X传热温差X传热系数X库底面温度修正系数=1179X30.0X0.300X0.91=9665W) q3 I' c6 v/ Q+ T, p4 r, \# C) v
②货物热量=进货量X货物放热量/冷却加工时间=16.2X1000X99.00/24.0/3.6=18563W (X1000/3.6为单位转换常数以下同)" F& U1 Y2 ~6 I+ J' S! h) X
③其它材料热=(包装工具<瓦愣纸>比热X进货量X工具占货比例+铝比热X铝重量+钢比热X钢重量+铜比热X铜重量)X(货入库温度-库内温度)/冷却加工时间 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
好东西啊,
, ? p- t# z, ^+ \! Y8 n不过要很专业的人才可以用的 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-11-30
- 最后登录
- 2009-11-30
- 在线时间
- 0 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 2
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 1
- 金币
- 1
- 积分
- 2
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 1
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-12-4
- 最后登录
- 2010-7-1
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 167
- 主题
- 6
- 精华
- 0
- 帖子
- 47
- 金币
- 86
- 积分
- 167
- 精华
- 0
- 主题
- 6
- 帖子
- 47
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2010-3-29
- 最后登录
- 2010-3-30
- 在线时间
- 4 小时
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 56
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 23
- 金币
- 26
- 积分
- 56
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 23
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2010-3-29
- 最后登录
- 2010-3-30
- 在线时间
- 4 小时
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 56
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 23
- 金币
- 26
- 积分
- 56
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 23
|
东西的确挺好的,但是个人感觉里面好像有些设备负荷和机械负荷配比有点大,比如装配式冷库的低温冷藏库的设备负荷居然配到了700w/t,太大了 是不是输入的时候产生了笔下误,这个也无从得知了。 |
|
|
|
|
|
|