设为首页收藏本站
搜索
查看: 3762|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

定风量阀在通风空调系统中的使用技巧

[复制链接]

55

主题

0

好友

231

积分

高中生

Rank: 4

金币
169
积分
231
精华
0
主题
55
帖子
57
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-3-18 13:14:51 |只看该作者 |倒序浏览
(一)在新风系统中的应用目前,在国内新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例,每间客房新风量一般为100m3/h,如何做到各支管的风量一致呢?一般来说,设计师往往会在新风支望汽车衡 通过后期调试手段来完成风量分配。由于新风系统一般情况下均为干管长,支管短,而风量调节阀调节既不直观,调节精度又不理想,况且每间客房新风量只有100m3/h,风量很地上衡小,这样的调试几乎是无法完成的。施工单位只能做到测一下新风干 地磅 管的总送风量,保证各送风支管有风感这样的地步。为了能保证各房间所送新风量能达到设计值,也无需施工单位再去一个房间一个房间的平衡,我们只需在每支新风支管上加设一  加药泵只定风量阀,以上问题就迎刃而解。在高层建筑内居住、办公的人常常抱忧新风量不足,而设计师往往感到很委屈。因为从图纸上看,新风量标准的取值并不低,但我们往往忽略了一个问题,如何从设计角度来保证实际效果,而定风量阀在新风系统中的应用,就是一个有力的措施。因目前定风量阀主要还是依靠进口,价格较贵,笔者建议在四、五星级宾馆,高档电子秤写字楼运用比较合适。     (二)在排风系统中的应用一个好的空调系统设计,它的排风系统必须很合理,而这一点往往得不到重视。在民用建筑特别是在高层建筑里,围护结构的气密性很好,只需较少的风量就可以维护房间的正压值。大约新风量的85~90%必须通过有组织的排风排出室外,这样才能保证送风、排风的风量平衡,否则再多的新风量也无法送进房间。     在民用建筑里,排风一般通过卫生间、开水间等辅助用房排出室外。除此之外,有时还应计量泵再增加一套排风系统,才能保证送、排风平衡。对于卫生间排风,通常做法是每间卫生间设一、二只卫生间通风器,与排风竖井上的排风机联锁。我们知道,高层建筑内新风系统应该是一年四季都运行的,相应排风系统也应该是一年四季都运行的。也就是说,使用卫生间的人不可以去控制卫生间通风器的开启,设卫生间通风器的必要性就没有了。况且一个大风机带几十个小风机这样的排风系统运行既难匹配,又不经济。排风量为400m3/h的卫生间通风器噪音就有40dB左右,使卫生间失去宁静。大量的卫生间通风器也给维护带来很大的麻烦。为解决这个问题,我们可以取消卫生间通风器,在排风竖井每层支管上加设一只定风量阀,竖井顶部设一只排风机。这样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-12-18 12:13 , Processed in 0.106492 second(s), 23 queries .

回顶部