1组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。     2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但运行能耗大;若取值小则反之。 粉碎机目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。     3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额搅拌机定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在 混合机20~50kPa范围内。     4.的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。     根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:     1.冷水机组阻力:取80kPa(8m水柱);    混合机    2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000Pa=60kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60kPa*0.5=30kPa;系统管路的总阻力为50kPa+60kPa+30kPa=140kP制粒机a(14m水柱);     3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般管阻力大,故取前者的阻力为45kPa(4.5水柱);     4.二通调节阀的阻力:取40kPa(0.4水柱)。     5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80kPa+140kPa+45kPa+40kPa=305kPa(30.5m水柱)     6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.混合机5m*1.1=33.55m。     根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。