一、适用范围 f# r+ h% h" G2 [) W. ~4 Z
0 N/ O* A+ C4 T( t+ a0 `& |% L: u 单机容量小,适用于小型空调系统。
, Z( X& V" B- K9 w8 M
. Q& @: q3 x' L! k+ z 二、产品选用要点
. M, g; V6 M0 Y3 o
3 F6 e3 s6 v/ ~8 I, f 1. 活塞式冷水机组的主要控制参数为能效比,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型、电源电压等。' M- t0 S6 G/ R2 j
5 R2 m0 D4 I9 d* G5 K6 z6 ~ 2. 冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况染色机时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。
+ _, C7 ?0 o( i, r K! r3 v+ z. T' K
3. 选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100% 负荷下运行时间约占总运行时间的1/4 以下。总运行时间内100%、75%、50%、25% 负荷的运行时超声波清洗剂间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。在名义工况条件下活塞式压缩机的调节范围大致为25%、50%、75%、100%。
\: v6 n" k) I" D+ E4 U* M3 l! r4 E8 S8 i/ C. Z% u
4. 选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:# i7 M' D6 M0 w3 H- r+ E+ f2 h* @7 m
5 L4 c! q* V9 r0 k1 b a) 冷水出水温度和苏州服装学校流量;' c& G3 W, j1 |8 J/ q& G& r5 ?# f
9 e5 e" H+ ~) J
b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。6 ~ Z: Y+ i+ e$ s; _
- L! k& h+ b, R2 @: i 5. 选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。
) |1 {0 G3 Q$ y: E) K$ j
% B; z9 E F6 D/ ?) h* V 6. 在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应刀具超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。
* b, ?& M+ J; @2 {) d- Z( S) a三、施工安装要点 " V3 L8 J3 N$ ~
1. 冷水机组安装应考虑隔振消声措施。安装在室外时,电气控制设液位计备和控制柜应放置室内。控制柜的安装位置,应能有效避免柜内受潮甚至结露。
; R# O0 C) u; n! q f0 O
5 K5 H/ f: s* X) @ 2. 冷水机组的混凝土基础应平整,在减振器上安装时,各减振器的预压缩量应均匀一致,偏差量小于2mm。
) l1 l6 r5 h3 C$ \$ H: r; {' R9 K
3. 连接冷水机组的管道应设有柔性接头,系loudspeaker统管道的重量不应由冷水机组支承。