压缩机结霜不仅会减少压缩机的使用寿命,更会降低制冷效果。因此,如何不让压缩机结霜,成为了更多制冷人才研究的一个话题。
$ V9 B* a! W9 e6 N/ X* X 那么,如何才能让压缩机不结霜呢?
9 H, F% G, f5 }. W4 k4 ` 低压压力是根据蒸发温度变化而变化的,即蒸发温度低,低压压力也低;蒸发温度高,低压压力也高。不能单纯强调低压压力是多少。根据你测试的结果,说明蒸发器的液面过高(制冷剂过多)和膨胀阀开启度过大(调节度过大)。5 H! H }# Y y! L
低压2.2~3.5公斤说明蒸发温度太低,是供液不足所致,请查制冷剂的物理性能表,4.4℃的蒸发温度应该在4.7公斤左右,请查供液不足的原因,冰堵、脏堵、油多等等,膨胀阀里有一小过滤器,极易积脏物。6 T( v. Q. v% b4 A" v$ t
1、当制冷剂充注量为4.0公斤的时候,机器结霜,当时的低压是2.5公斤,膨胀阀最大时也一样结霜,当低压在2.0时,机器不结霜,但是制冷量很小。# g& a# c+ N& N" _/ r
2、当制冷剂充注量为5.0公斤的时候,机器结霜,当时的低压是2.2公斤
6 |- W3 M1 z( [5 U1 Y1 [: i3、当制冷剂充注量为7.0公斤的时候,机器结霜,当时的低压是2.8~3.2公斤结霜特别严重,当将膨胀阀调小时,机器不结霜,制冷量很小,(制冷量较1的情况稍大)
* J9 Y# G4 W6 H; F# @- u4 v% `1 C4、不管加多少制冷剂,低压都不能达到3.8~4.5公斤,最好的一次是在3.2公斤,但是结霜特别严重。
# G \ P0 Q- K% U: W5 r5、低压表的指针会左右摆动,振幅在2.0~3.0之间,(高压不会出现这种情况)是否可以确定是供液不均匀的原因?
/ C0 `- x# d4 P- \2 `2 f6、高压一直小于16公斤,最大一次是比15稍大。压缩机的最大运行电流为10A,不管充注量为多少 ,电流都在6.8~7.4之间!
+ O1 R! Q- _# B9 Y3 x C8 }将系统用高压氮气吹脏后重新抽空,灌干净的制冷剂!不过制冷剂的量比以前少了!!
# f' s4 D r9 {; x% T4 }从系统可靠性角度出发,低压端加气液分离器是好方法。注意气分内回油孔尺寸,还有气分的设计容积。# C; ~2 x0 Q0 m6 N0 ~5 f
杭州谷轮 |
|