设为首页收藏本站
搜索
查看: 6205|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

【求助】 压缩机的排气管为什么就是不热

[复制链接]

5

主题

0

好友

28

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
18
积分
28
精华
0
主题
5
帖子
8
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-1-18 16:39:30 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 米斯特 于 2011-1-18 16:40 编辑
7 X" E; D* g- o: H5 _) i6 A" n: t5 A0 C4 z/ w/ r3 ~
压缩机的排气管为什么就是不热,是海信50机,制热模式压力为17MPA.电流6A电加热也开了。可就是热气太少,能感觉有冷风带出,手摸压缩机的排气管应该很热的呀,可不是很热,如果说压缩机的效率达不到的话,可以开机很快就能达到17MPA。

0

主题

0

好友

58

积分

小学生

Rank: 2

金币
32
积分
58
精华
0
主题
0
帖子
26
2#
发表于 2011-2-11 09:11:27 |只看该作者
四通阀窜气
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

3

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
3
精华
0
主题
0
帖子
3
3#
发表于 2011-11-3 17:00:28 |只看该作者
行,有意义,我顶 谢谢您了
( e# P' j" C3 I8 ?' N9 D; P
0 h  P7 Y- s* q# ^6 f
2 |( X* g$ u& O, `2 f: f  |% t3 C7 M2 X0 C6 U  m2 Y) E

' q8 c3 r" o4 M( m; C3 t' n, @$ i: n) [- b' H9 v

% W! P+ u: m% D3 D8 p5 [3 o) Q* o2 t" p9 z- }
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
2
4#
发表于 2011-12-14 02:26:13 |只看该作者
我见过的最好的帖子了,谢谢楼主
2 t8 G$ Q& K+ Y7 e6 U0 v/ g1 N/ N, O. w' q8 X

2 T8 J& S& n3 |8 w
5 m) ]: J' y, h( G& B/ C& l1 m2 a1 c- Q6 ]% o" s

9 X& |/ u  v6 ^% N( z# v& l6 o6 a2 \" a+ t9 U+ V
2 l7 i( H2 l  k0 F- J! X

+ N( H$ ^& V& W' }, q! Q. [
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
2
精华
0
主题
0
帖子
2
5#
发表于 2012-1-5 22:28:06 |只看该作者
楼主你太好了- Y! t- Y# }1 R  g6 J$ p' w2 T4 s

# C( b# p' A, t$ f# l, O% R1 s0 M" P% [7 T( k
1 o  @# {. Y! l7 u( h

1 S: L9 Y* ]  I/ `  C
. p3 q( K! W4 d
7 b5 A! ~! Q( ~0 S: Y
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2025-4-12 12:02 , Processed in 0.124970 second(s), 21 queries .

回顶部