  针对不同原氨制冷系统特点、建筑结构、保温特点、使用要求(如在物流冷库中,不影响正常的业务仓储)、成本控制等方面要求,提供不同科学合理的制冷方案及施工方案。目前主要氨库改造方案有四种:
; c. d3 C  a: r$ Q1 _  8 O: x! W2 r% R9 {" b6 A' T
  第一种:原氨制冷系统改造成氟制冷满液式供液乙二醇系统
2 a* t9 X& w- M  n/ N3 W
  ; x& d+ @: |+ c8 k2 x; ^
  保留原室内换热器,如库内吊顶排管、速冻搁架、冷风机、制冰系统中的螺旋蒸发管等换热蒸发器设备,只是将制冷主机设备进行更换成我公司的专用制冷机组;制取低温载冷剂输送至室内换热器进行换热,从而达到设定温度。具有施工简单、改成周期短、管路方便、成本低等特点。温度范围可在+15℃至-70℃进行。采用载冷剂间接制冷,不存在直接蒸发系统中回油难、制冷剂容易泄漏、漏点难检测、分液不均匀等难题;只需对制冷主机做定期保养即可,故障率低、维修费用省。 设备可根据冷库实际负荷实现10%~100%进行能量调节,同时通过冷冻泵供液,不存在压力损失、冷量损失、参数难于控制等问题;其可控性强;故综合能效比高。9 h0 d" L* ?$ _1 v: n' g7 B
  
- B7 z( E3 I5 H+ Z  第二种:原氨制冷系统改成氟用桶泵供液制冷系统2 ?: n5 @' [0 O) X& c) C: q
  ; F7 K# k+ m8 c4 W! Q3 d
  适用于各类螺旋速冻机、隧道式单冻机、风冷型速冻库等制冷系统,或将原氨冷库排管更换成氟用排管系统,改造后的制冷系统具有能效比高、系统稳定、管理方便等特点。
) [7 A  t" E6 ~9 U! D9 O4 [2 ~  
+ |7 P, ?: M. O* E  第三种:原氨制冷系统改成小型风冷氟利昂制冷系统( g5 S4 x, Z. L, F" A0 ]5 T) Y
  
; d! |( g2 E. `0 P& E  有些氨系统用的车间空调和小型冷库,我公司改造采用小型的风冷氟利昂制冷系统,制冷系统简单,故障率低,各个系统相互对立,节能效果明显。
1 u* p8 s+ k4 H3 s9 g, }0 X0 s  
' ~: o% Z) ]% \2 H/ w; @9 d  第四种:原氨制冷系统改成以氨系统为冷源乙二醇进末端系统
' l0 k( o4 x' y4 t* F
  
) t1 A+ ~) k( r. k+ l2 P  保持原先的冷源不变,通过增加卧式蒸发器加乙二醇水泵供到末端冷风机。这种也是目前最实惠一种改造方案。