  我国随着城市建设的快速发展、人民生活水平的不断提高,人们对居住环境要求越来越高,形成了冬季南方采暖夏季北方空调的局面。但能源储量日益减少,节能减排工作已日趋紧迫,而热泵技术的应用,可使企业在供热领域开拓新的空间,实现节能减排的目的。正因此,热泵的运用在当前迅猛发展。$ i1 T0 q) a5 j
  ( `; V$ N" \9 `# a
  笔者认为热泵、集中供热及燃气供热各有自己的优势和局限性,在工程实践中应当发挥它们的综合优势,达到投资省、运行费用低,安全可靠地为建筑物供热制冷的目的。下面笔者对一个工程实例加以剖析。
# w) Z  ~5 e8 G6 h' z
. [+ j/ I1 I% c: s  2 P& X/ x" R/ ~! y7 h0 [
  1工程背景某' ]$ s+ S  `) ?# m. M# q1 O' q. ^
  
, c' \1 V7 F4 K: |  小区位于唐山市高新技术开发区,地理位置优越,环境优雅,该项目共分A、B、C、D四个区,其中A、C区为普通高层公寓,采用集中供热,共设一个热力站,只提供冬季供暖。B、D区为豪华别墅和跃层高级公寓,为唐山市顶级豪华小区,要求进行冬季供热、夏季制冷、一年四季24小时提供生活热水。# h2 Q1 `* L) H2 O3 `7 V
  ( q6 Z4 f! ?& J4 y( X  ^. p$ \5 M
  2方案制定该
, w8 T9 m/ ?" |8 z& S) O+ N  
: r8 x  q% L+ |  小区B、D区定位于高端建筑市场,需提供优质的供热、制冷及生活热水服务,为此,确定可再生能源供热、制冷方案。可再生能源应用属国家重点推广应用技术,具有环保、节能、可持续利用的特点。该项目供热(制冷)方案:因为考虑到水源热泵回灌问题,随地下水下降水量不足及由此引起地面沉降问题,还有国家政策不提倡水源热泵,建议不采用水源热泵而采用土壤源供热制冷,供热不足部分以集中供热作为补充,制冷不足部分用冷却塔补充,使进出土壤的冷热量达到完全的平衡,以使土壤源长久使用。生活热水系统冬季采用集中供热、夏季采用热回收热泵提供,春秋两季采用燃气锅炉提供热水。本方案提供最大限度供热、制冷及生活热水保障,打造唐山市顶级绿色环保+时尚豪华小区。8 \2 [' ~; C0 ?$ y
  
0 @1 q* I6 K# T/ {, X  3项目基本情况9 Q, T9 @$ F2 @5 n" p; ^1 v
  9 P2 L1 [! v$ z3 e3 E
  3.1项目要求:B、D区室内系统为地板供热+风机盘管系统,要求冬季供热,夏季制冷,并且提供24小时生活热水供应。# \  f$ I5 G9 w$ R+ C% m- D
  6 V0 F2 T% l7 |7 U3 t
  3.2基本参数及计算基准
1 j5 r: c; C0 A! L  
4 j' s) R. l+ y4 S3 M: v  3.2.1别墅:采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.2高层楼:采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.3综合服务楼:采暖热指标为45W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.4土壤原始平均温度:13℃左右;3.2.5夏季平均单孔换热量60W/m;冬季平均单孔换热量40W/m;3.2.6生活热水设计参数:按550户(其中别墅41套,豪华跃层住宅509户)、每人每日最高日用水定额100L来计算,热水温度取50℃。
- M) W5 N) E+ i0 o0 n% W  
0 Q& d3 @) q1 i5 N5 O' I) o  4B、D区具体方案
: l& K- q; `2 `. B1 v2 ]" N  
0 Z6 X8 x  c1 m3 X8 A" b9 H5 L  4.1B、D区为一个整体,共用一个热力站,都统一考虑。分3系统:夏季制冷系统、冬季供热系统及生活热水系统。制冷、供热采用地源热泵,地源冷负荷不足时用冷却塔补充,地源热负荷不足时用集中供热回水补充。土壤热源以冷量为准,热量比冷量多的部分,由集中供热一次回水的热量进行补充,达到一年内土壤冷热量的总体平衡。生活热力系统冬季采用集中供热回水加热;夏季采用可回收式热泵的冷凝水加热,附以燃气炉补充加热;春、秋采用燃气炉加热。几种热源可互为备用,确保供热制冷的安全稳定。
; `/ x0 m& e" Q1 E6 e  
4 a+ N5 m5 m( I$ n& K# M5 g  4.2室内系统
; |8 g: }0 B% N3 f& X2 W  
, h) G8 D' {2 ?5 Y; W- }1 t2 y+ P7 Q  4.2.1高、低分区:由于最高建筑为22层住宅楼,所以室内系统分为高、低2个区,1~11层为低区,建筑面积为92141.69平方米;12~22层为高区,建筑面积为24401.78平方米。高、低区冷、热负荷计算表见下表;由于有12层楼房,12层不分区,所以低区定压按12层计算,定压压力设为0.4MPa。高区定压按22层计算,定压压力设为0.7MPa。
2 G" b- [! [* ?: ~) L+ d( L  5 J+ \6 H* ~& `6 t% D2 W) L6 f0 J
  4.2.2室内冬季采暖采用地板供热,夏季制冷采用风机盘管系统,供热与制冷的切换在室内进行。
, j3 d) m* Y1 \; \) o# E4 i! L  ; S/ k8 Q+ s+ G
  4.2.3室内热水系统按11层分高低区,与上水系统一起布置,入户装置与上水入户装置放入一个入户井中,热水进水管和回水管各加一块热水表,2块表计数差为该户用水量。3 [: n0 G4 b" E) }1 Z1 a; I* I
  
. B8 P4 k. ]5 S1 u$ S5 w  4.3室外管网4.3.1室外管网对应室内系统也分高、低区2个系统。低区中的B区别墅区单独引入机房,B、D区的高层1~11层单独引入机房,低区在机房内设集、分水器,有利在机房内进行调节。
( V4 ~# y  h8 W2 Y. H% B  
1 ^  c1 T2 G* Y' z; e: w  4.3.2为节省资金投入室外管网制冷、供热用同一管网,会造成冬季采暖运行严重失调。制冷时:别墅冷负荷100W,高层冷负荷100W,温差5℃。供热时:别墅热负荷40W,高层热负荷40W,温差10℃。冬季运行阻力太小,不平衡率太大,会造成庭院管网的严重失调。采用措施是在制冷入户小室的回水管上加旁通(如下图),供热时开启旁通阀,关闭制冷回水阀,使供暖时管网阻力达到平衡。  N4 G) R6 c. ^* B6 R2 e, ~
  
; r/ |  N/ i, `  b  4.3.3采用土壤源热泵:按单井120m计算,共布置了661口井,井径φ150,井间距4.5m,单U埋管。冷负荷估算:661×60×120=4759kW;热负荷估算:661×40×120=3173kW。8 V9 O* [$ \; B
  ; x, x$ K! l9 q
  4.3.4生活热水管网:生活热水管网分高、低2个区,都设循环回水管,主管线沿供热二次网布置,各楼的生活热水入户管线接至给定的上水入户井中。
5 U  K& G4 E' e4 j! u( V1 B  , q% X& H( E$ \+ U7 w6 K
  4.3.5供热制冷、生活水高低分区共8根直埋管线水平布置,并有足够的沟宽。1 @4 A8 B  W: y
  / p0 y8 e% M9 z0 V& {4 U
  4.4机房4.4.1设2个独立机房,一个热泵主机房及一个燃气真空炉机房。燃气真空炉机房内不设动力设备,只用管道与主机房相联。5 i/ n1 e) r+ c8 u( F! g. R% ?
  
; Q4 X! I. X2 d) q! L- W/ ^  Q  4.4.2燃气真空炉机房内安装一台1400kW(2吨)真空燃气锅炉,型号:SV-13005G-H·W。按550户(其中别墅41套,豪华跃层住宅509户)、每人每日最高日用水定额100L来计算,冷水温度取10℃,热水温度取60℃。每天需要177t热水,考虑晚上集中6个小时连续使用,热水流量为30t/h,温差为50℃,热负荷为1380kW。燃气用量为160m3/h。
2 C0 i6 ]# n8 l  
- v3 m" `. R& c  4.4.3热泵主机房4.4.3.1低区:冷负荷为6877kW,热负荷3685kW,土壤源可提供4759kW的冷量,冷却塔需提供2117kW的冷量。
' ~+ B# t* j* q) |7 F" u7 i3 E( x  
" z9 r* ]* v# S  所以可以选取型号为KCWF2620BR土壤源热泵3台,制冷量2190kW,输入功率387kW;制热量为2330kW,输入功率492kW。2台采用土壤源热泵,1台机组代热回收装置,热回收功率657kW,同时采用冷却塔冷却。+ j. W8 {/ ~3 z3 u$ c
  7 t1 P! B( n. O% ?: ]9 D; Y* j
  4.4.3.2高区:冷负荷为1466kW,热负荷988kW,制冷时需使用冷却塔。所以可以选取型号为KCWF2410BR土壤源热泵2台,代热回收装置,热回收功率434kW。制冷量1448kW,输入功率262kW,制热量为1555kW,输入功330kW。7 n0 H: \/ Z5 _4 ?3 K4 j$ K
  2 T. z$ H' w' _  Q8 @% d/ l$ t3 l& H
  4.4.3.3土壤冷热量的平衡:2 c3 L( G* x. K
  . P2 O& c/ M5 P: R: T
  夏季放入土壤热量:4759kW×90×12×3600/109=18503GJ?2 U0 R* c* X& w. s' F0 ^% P. t
  
0 k! L' {8 t6 u  生活热水回收热量:1380kW×90×6×3600/109=2683GJ冬季取自土壤热量:3173kW×136×24×3600/109=37284GJ土壤可取出热量比取出的冷量大21464GJ,为达到冷热负荷的平衡,冬季需用集中供热补充21464GJ。
% i( y' N( B% ?9 i7 f- T* |  & ]0 I' R  {- s* @" `9 K9 R4 O- U# i
  4.4.3.4热力站总用电负荷:2000kW。
8 P2 ?8 o4 ^3 E& x  
+ l2 B4 l  m( |1 j8 v# M  5总结及结论土壤源热泵的优点是:热源稳定,可以冬季供热夏季制冷,特别是在夏季制冷时运行费用较低,有明显优势;缺点是:打井占地面积大,初投资大。集中供热的优点是:热源稳定,初投资和运行费用较低,有明显优势;缺点是:只能冬季供热不能夏季制冷,集中供热热源紧张。天然气的优点是:春秋及夏季气量充裕,运行费用适中;缺点是:冬季用气紧张,运行费用比集中供热高。在本工程中,充分综合了这3种供热形式的优势,首先土壤源夏季提供60%的冷负荷,大部分时间由土壤源制冷,从而保证夏季制冷的运行费最低,在极端负荷的情况下由冷却塔补充制冷,由于减少40%的打井数量,可以减小初投资。冬季供热时按夏季放入土壤中的热量为准,在每天的用电低谷时开启土壤源热泵,以达到最低的运行成本,不足部分以集中供热作为补充,使进出土壤的冷热量达到完全的平衡,以使土壤源长久使用。生活热水系统冬季采用集中供热,夏季采用热回收热泵提供,春秋二季采用燃气锅炉提供热水,这样生活热水的运行成本亦可以达到最低。本项目在节省初投资,保证土壤源冷热平衡情况下,使运行费用最低,这充分体现运用多种能源及节能技术进行供热制冷的综合优势。
) P2 l* P" A, y) ~  
; `  M  H. v$ y( U; U) L* P0 _  我国随着城市建设的快速发展、人民生活水平的不断提高,人们对居住环境要求越来越高,形成了冬季南方采暖夏季北方空调的局面。但能源储量日益减少,节能减排工作已日趋紧迫,而热泵技术的应用,可使企业在供热领域开拓新的空间,实现节能减排的目的。正因此,热泵的运用在当前迅猛发展。  v$ s3 K' E/ L1 s
  & R, Q5 \) l2 y- D7 z
  笔者认为热泵、集中供热及燃气供热各有自己的优势和局限性,在工程实践中应当发挥它们的综合优势,达到投资省、运行费用低,安全可靠地为建筑物供热制冷的目的。下面笔者对一个工程实例加以剖析。* ?) R/ ?5 S0 ]! m9 O) i
  
3 G4 i' p5 N$ R3 j2 r  1工程背景某, W% O3 V( ^0 H& _4 }2 f
  
  H, H, [% }, Q6 j& j  小区位于唐山市高新技术开发区,地理位置优越,环境优雅,该项目共分A、B、C、D四个区,其中A、C区为普通高层公寓,采用集中供热,共设一个热力站,只提供冬季供暖。B、D区为豪华别墅和跃层高级公寓,为唐山市顶级豪华小区,要求进行冬季供热、夏季制冷、一年四季24小时提供生活热水。
$ [6 C& I, R1 @  O4 t8 {  
0 {. W- X: y* M( ^( P  2方案制定该& ~* S9 k. C7 G2 n$ Y
  
& K/ }) Q1 I) {2 i  小区B、D区定位于高端建筑市场,需提供优质的供热、制冷及生活热水服务,为此,确定可再生能源供热、制冷方案。8 [& v$ w, u  O6 q0 ?( n
  
- Q+ D5 G# G9 s; |  3项目基本情况
. c+ g( j. x- Z0 k. x5 C  + X! E% z" w5 ^9 y
  3.1项目要求:B、D区室内系统为地板供热+风机盘管系统,要求冬季供热,夏季制冷,并且提供24小时生活热水供应。! J+ G9 ~# W) D
  ' _1 J  ^$ W; G7 x
  3.2基本参数及计算基准
5 C! W6 A$ v9 z3 T9 H# z  
3 a1 |( X( s. e* o  h. y  3.2.1别墅:采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.2高层楼:采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.3综合服务楼:采暖热指标为45W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.4土壤原始平均温度:13℃左右;3.2.5夏季平均单孔换热量60W/m;冬季平均单孔换热量40W/m;3.2.6生活热水设计参数:按550户(其中别墅41套,豪华跃层住宅509户)、每人每日最高日用水定额100L来计算,热水温度取50℃。
+ t, D3 k, J( c  8 B5 a" O5 f) R  d* S" b+ v$ h! T: `
  4B、D区具体方案
1 o$ g! c1 v, [7 f6 i  
4 H/ ~6 q4 j+ L1 L! b8 A* M  4.1B、D区为一个整体,共用一个热力站,都统一考虑。0 l, V$ d" X; y2 y9 _1 {
  
, A; v5 {+ A8 ]/ J+ `) ]  4.2室内系统
9 I$ {. P; S/ P1 z$ Q2 K3 N' R  
& z# ^, h* d% P: R  4.2.1高、低分区:由于最高建筑为22层住宅楼,所以室内系统分为高、低2个区,1~11层为低区,建筑面积为92141.69平方米;12~22层为高区,建筑面积为24401.78平方米。高、低区冷、热负荷计算表见下表;由于有12层楼房,12层不分区,所以低区定压按12层计算,定压压力设为0.4MPa。高区定压按22层计算,定压压力设为0.7MPa。
; D( E0 u! b7 d- {  : m# t! D" _" K8 D+ R6 {. M1 W- e
  4.2.2室内冬季采暖采用地板供热,夏季制冷采用风机盘管系统,供热与制冷的切换在室内进行。* i2 N( p2 S+ F2 Y# V% f& W+ A1 T
  
9 L# a( S9 i3 Z' `8 ]; Y; ]: i  4.2.3室内热水系统按11层分高低区,与上水系统一起布置,入户装置与上水入户装置放入一个入户井中,热水进水管和回水管各加一块热水表,2块表计数差为该户用水量。
) y* ^5 z2 F2 n* R% @9 b7 e  
1 Z+ Z  R1 d: }9 y: D  4.3室外管网4.3.1室外管网对应室内系统也分高、低区2个系统。低区中的B区别墅区单独引入机房,B、D区的高层1~11层单独引入机房,低区在机房内设集、分水器,有利在机房内进行调节。
1 W& i) q/ j, w8 u: A: U7 T( A  
& p5 O2 I) z- }; I/ E8 J  4.3.2为节省资金投入室外管网制冷、供热用同一管网,会造成冬季采暖运行严重失调。制冷时:别墅冷负荷100W,高层冷负荷100W,温差5℃。供热时:别墅热负荷40W,高层热负荷40W,温差10℃。冬季运行阻力太小,不平衡率太大,会造成庭院管网的严重失调。采用措施是在制冷入户小室的回水管上加旁通(如下图),供热时开启旁通阀,关闭制冷回水阀,使供暖时管网阻力达到平衡。. l3 R0 c" H3 e$ k: K1 b
  
% [7 i3 E6 L% Y  4.3.3采用土壤源热泵:按单井120m计算,共布置了661口井,井径φ150,井间距4.5m,单U埋管。冷负荷估算:661×60×120=4759kW;热负荷估算:661×40×120=3173kW。
) {+ Q- ~8 ]) v# ]' ]/ C  
- x0 A- f  x  b9 Z: R9 x  4.3.4生活热水管网:生活热水管网分高、低2个区,都设循环回水管,主管线沿供热二次网布置,各楼的生活热水入户管线接至给定的上水入户井中。+ ~! R6 B& d& @: f5 Q2 V( Q
  3 d3 U8 e9 C9 p
  4.3.5供热制冷、生活水高低分区共8根直埋管线水平布置,并有足够的沟宽。
  o6 v6 `6 y7 r5 f$ D  
4 ^0 s* T% f% E  F6 m" u  4.4机房4.4.1设2个独立机房,一个热泵主机房及一个燃气真空炉机房。燃气真空炉机房内不设动力设备,只用管道与主机房相联。
$ N0 U7 l) N+ x. ]. s: }0 I: m  % W9 _( k' f3 c, Q8 H+ D# p
  4.4.2燃气真空炉机房内安装一台1400kW(2吨)真空燃气锅炉,型号:SV-13005G-H·W。按550户(其中别墅41套,豪华跃层住宅509户)、每人每日最高日用水定额100L来计算,冷水温度取10℃,热水温度取60℃。每天需要177t热水,考虑晚上集中6个小时连续使用,热水流量为30t/h,温差为50℃,热负荷为1380kW。燃气用量为160m3/h。! S$ t1 ]7 ^4 v! r7 D6 T
  
) Z/ f0 H, m6 g; B! O  4.4.3热泵主机房4.4.3.1低区:冷负荷为6877kW,热负荷3685kW,土壤源可提供4759kW的冷量,冷却塔需提供2117kW的冷量。. p4 X+ w1 G1 _6 C/ D
  
+ a- l5 n& S7 |9 \: U: N& K  所以可以选取型号为KCWF2620BR土壤源热泵3台,制冷量2190kW,输入功率387kW;制热量为2330kW,输入功率492kW。2台采用土壤源热泵,1台机组代热回收装置,热回收功率657kW,同时采用冷却塔冷却。
4 E9 _) B0 P* V" O  7 L4 n- Y+ J" h6 M
  4.4.3.2高区:冷负荷为1466kW,热负荷988kW,制冷时需使用冷却塔。所以可以选取型号为KCWF2410BR土壤源热泵2台,代热回收装置,热回收功率434kW。制冷量1448kW,输入功率262kW,制热量为1555kW,输入功330kW。6 U  e; H1 S: N" ~9 m, H4 ~% t
  
' X4 `$ @" D- f& I0 I* w  4.4.3.3土壤冷热量的平衡:
+ l0 h# A- Q5 d: `! S! Y  
* f6 l; ]$ N7 w4 [3 ~  夏季放入土壤热量:4759kW×90×12×3600/109=18503GJ?
( I* M* m- X3 i4 c  
3 Z8 S/ ^' t. Z) e5 c( l  生活热水回收热量:1380kW×90×6×3600/109=2683GJ冬季取自土壤热量:3173kW×136×24×3600/109=37284GJ土壤可取出热量比取出的冷量大21464GJ,为达到冷热负荷的平衡,冬季需用集中供热补充21464GJ。
0 \2 R, j6 H& z! ^& g) ^  6 a: X/ `# U7 ~2 o& ]8 D
  4.4.3.4热力站总用电负荷:2000kW。
1 j1 u9 x& @+ o  N( C# L9 C  
6 m' j" T3 O, l( t/ r) B3 Y  5总结及结论土壤源热泵的优点是:热源稳定,可以冬季供热夏季制冷,特别是在夏季制冷时运行费用较低,有明显优势;缺点是:打井占地面积大,初投资大。