- 注册时间
- 2013-5-2
- 最后登录
- 2015-1-4
- 在线时间
- 71 小时
- 阅读权限
- 255
- 积分
- 87
- 主题
- 85
- 精华
- 0
- 帖子
- 87
  
- 金币
- 0
- 积分
- 87
- 精华
- 0
- 主题
- 85
- 帖子
- 87
|
对于温湿度等参数要求较高或比较特殊的工艺性暖通空调设计项目,应对设计方案进行全年工况分析,以确保其在全年各种室乡气象条件下的适应性。对于一些无法采用标准设备的特殊悄况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。
% H8 J, b2 z0 J) m" _
4 |# k0 O [/ ], p2 @, R- P 调节性能好的系统方案,如采用空调系统,变频空调系统的方案,其一次投资通常较高,但运行能耗较小在经济性计算和比较时应综合考虑这些因素。对于部御寸间使用的办公建筑、写字楼和教学楼,设计方案应能适应其夜间不工作时的调节要求。+ T2 G$ L( w b! e
. ^+ m3 S4 X# K 设计方案的管理操作方便性是用户十分关心的问题。空调系统自动化水平的提高,可以减少管理人员的数最和劳动强度,从而使人工费减少,但使一次投资增加,对操作人员素质的要求提高。
8 L% e; M7 C4 s5 p+ o
7 o$ r n, c5 D. _2 m' Z 空调系统是否采用自动控制,应根据实际情况和要求,经技术经济性比较来确定。对于大型空调系统和需要经常调节控制的设备较多的工程,宜采用自动控制,以减少操作管理的工作最。但自动控制系统应尽可能简化,以提高系统的经济性和可靠性。) s; e+ d. C$ i. J% ^
9 x: j% W" n7 r6 r$ G: y * V+ e% s: b* U+ \! O- h) W
1 v/ y% B1 N+ n 安全性问题暖通空调系统的安全性主要包括易燃易爆环境安全、防火安全、人员环境安全、重要设备物品环境安全、系统设备运行安全方面的问题。在设计弹药厂房和库房、煤矿等易嫩易姗工程的通风空调系统时,安全性成为必须考虑的重要因素,应采取相应的防姗技术方案和措施。在设计姗油燃气锅炉房时应考虑可姗性气体、液体泄漏带来的安全性问题,应设里可姗性气体泄润报替系统和事故通风系统,并相互联锁。
) [8 W# `" i5 @9 _: |7 T " H* y+ T7 s( I, [, O" `, j+ N+ u- O
防火安全问题应按照有关防火设计规范来考虑,在此不作详述。设备安全运行的问题主要包括制冷系统的安全保护、北方艘通空调系统冬季防冻、空调系统电加热与风机联锁保护等问题。在方案侧十时应注意考虑吸通空调系统故障内重要设备和物品产生的不利影响。例如,重要机房、重要资料库和文物库房不应采用在吊顶设里风机盘管的空调方案,因为一且空调水系统偏水将造成严重损失。 |
|