通风与空调系统的减振设计应包括设备和管道两方面。设备包括制冷机组、空调机组、水泵、风机以及其他可能产生较大振动的设备。管道减振主要是防止设备的振动通过管道进行传播。& X' G% A9 Q7 M+ \1 p9 Q m& Q3 h
2 j5 e" [# K2 V0 p0 h8 A" g
( K, M) R' i( ~7 X, P, U3 M3 | 0 b7 v/ N [8 N* V
设计中对消声和减振的具体措施主要有以下几个方面:: a3 }4 ~0 N# q8 ] r& U- {
: r, n8 } X4 m' {) @, J 1.在空调系统中,空调机组可直接采用橡胶隔振垫隔振。除了对风机、水泵等产生振动的设备设置弹性减振支座外,还应在风机与管路之间采用软管链接,软管宜采用人造材料或帆布材料制作。6号以下风机,软管的合理长度为200mm;8号以上的风机,软管合理长度为400mm.
7 S# B7 k, h4 a1 C, T: ^" d5 s
6 V# C- e" z4 k2 F- l0 t+ f 2.水泵、冷水机组、风机盘管、空调机组等设备与水管之间用软管连接,不使振动传递给管路。软管有两类:橡胶软接管和不锈钢波纹管。橡胶软接管隔振减噪的效果很好,缺点是不能耐高温和高压,耐腐蚀性也差。在空调与采暖的水系统中多用橡胶接管。不锈钢波纹管能耐高温、高压和耐腐蚀,但价格较贵,一般用于制冷剂管路的隔振。! q- S0 I! a9 i6 r- j7 i( e2 e% D
& z2 A5 p: M& t
3.在管路的支吊架、穿墙处使用非燃软性材料填充做减振处理。振动较大的设备(如风机)吊装时,采用减振吊钩。
1 V, k9 L! s( N& i5 Z+ M
: N; K/ j$ Q, t6 X" l 4.选用高效、低噪声水泵、风机,并使水泵、风机在最高效率点附近运行。
# G, g4 U+ n% f5 ^+ x
7 V$ o8 l6 s# ^5 K0 L# O! e' ]9 v5 A/ G 5.按噪声标准控制风管、风口风速,以满足房间噪声要求。) G9 g+ A+ k3 E
2 S- ~" d2 ^' O+ m9 U0 _ 6.空调机房内壁表面贴附吸声材料及吸声孔板,机房门采用消声密闭门,使墙体有吸声能力,等等。 |
|