通风与空调系统的减振设计应包括设备和管道两方面。设备包括制冷机组、空调机组、水泵、风机以及其他可能产生较大振动的设备。管道减振主要是防止设备的振动通过管道进行传播。
4 q% {* _8 g* c7 f" I9 f" H8 O+ A# [4 |![](http://www.zhileng.com/uploadfile/2014/0603/20140603051422262.jpg)
% D* S/ ?$ Z" W, I3 u. D& T6 M0 v8 p, K8 G( g' Z1 N% p
& u) E' u% L4 m" Q) z+ o
设计中对消声和减振的具体措施主要有以下几个方面:
! ?1 `+ B; t: i: E1 o. B ^* O0 F3 o8 k) V
1.在空调系统中,空调机组可直接采用橡胶隔振垫隔振。除了对风机、水泵等产生振动的设备设置弹性减振支座外,还应在风机与管路之间采用软管链接,软管宜采用人造材料或帆布材料制作。6号以下风机,软管的合理长度为200mm;8号以上的风机,软管合理长度为400mm.0 A% w, ?9 V! x* G
& T# y8 {; T. g) d. Q- z2 p 2.水泵、冷水机组、风机盘管、空调机组等设备与水管之间用软管连接,不使振动传递给管路。软管有两类:橡胶软接管和不锈钢波纹管。橡胶软接管隔振减噪的效果很好,缺点是不能耐高温和高压,耐腐蚀性也差。在空调与采暖的水系统中多用橡胶接管。不锈钢波纹管能耐高温、高压和耐腐蚀,但价格较贵,一般用于制冷剂管路的隔振。
. O8 L- X. l. X0 H( h% Q 8 S' e. B3 ^8 X9 ~' D5 s
3.在管路的支吊架、穿墙处使用非燃软性材料填充做减振处理。振动较大的设备(如风机)吊装时,采用减振吊钩。
4 }: Y7 W# h, s- t. Z
+ j8 T3 E$ S0 I u 4.选用高效、低噪声水泵、风机,并使水泵、风机在最高效率点附近运行。
' }5 I7 |& V, }2 l J! f, M
+ W! t* | ~% L' _3 z5 m2 N 5.按噪声标准控制风管、风口风速,以满足房间噪声要求。6 a! C9 m5 f6 P/ U! E4 _: f
# E/ S% f" O; Q* g# F. ^6 N 6.空调机房内壁表面贴附吸声材料及吸声孔板,机房门采用消声密闭门,使墙体有吸声能力,等等。 |
|