 伴随天气温度的不断上升,市民对空调愈发依赖。但如果空调突然不制冷了,千万不要认为祸端就是缺氟。今天中国制冷网就带大家一起来了解空调缺氟的迹象。9 C; }1 i8 C; |5 H4 u
   ^" l' w. r- G$ U! G2 u  L" _* j) [
$ S- l2 h& i% Y- b( i
 空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象:4 Y7 j& I2 r9 A' j8 `5 [  s
 缺氟现象& ~: k+ t" q  `# |# k
 1、气管阀门(粗管)发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。
5 o0 j# M* s# _* r* @% v3 X  F 2、液管阀门(细管)结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。
' }- F+ v" g7 b; Y  R! E( ~ 3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。5 L; y! R: g) @, H- [8 U! p. c
 4、室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。
0 @2 N1 c5 p( @* D 5、排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。
7 [' e" [% Y4 f" ?" }  h1 k, B 6、室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。
* T( b( E3 h& W" z( K+ P/ I 7、从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPa。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。9 {# a! F4 W8 i
 注意事项
, v+ R) E& H8 e4 D 另外,如果液管阀门(细管阀门)结霜,说明缺氟严重;只有气管阀门(粗管阀门)结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。