各位大虾:我公司有一套系统是2台并联的8S冷冻机排气压力特别高,是什么原因因起的?另外2套系统(每套系统也是2台并联的8S冷冻机)就没有这个现象。

0

主题

0

好友

339

积分

高中生

Rank: 4

金币
257
积分
339
精华
0
主题
0
帖子
23
2#
发表于 2006-4-30 09:47:20 |只看该作者
冷凝效果差,系统工质过多,热负荷过大,蒸发压力高,系统存油过多,系统中不凝性气体过多等都会造成排压过高。
来自江西的常州人
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

130

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
125
积分
130
精华
0
主题
2
帖子
5
3#
发表于 2006-4-21 22:20:59 |只看该作者

原因应该有很多,本人知识有限,只知一二.

- K6 s9 C4 L3 Y# e( P5 Q+ ]2 a

是不是你的冷凝器长期未清扫,灰尘堵塞了,冷凝效果不好,冷凝压力提高,排气压力提高了.

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

130

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
125
积分
130
精华
0
主题
2
帖子
5
4#
发表于 2006-4-22 19:23:36 |只看该作者

你的是水冷还是风冷啊!风冷还有可能冷凝风扇卡死了.

6 p: m e, u# Q1 g

水冷的话可能冷凝器断水,冷凝水温过高.

1 B) U( W" M" Z3 q5 k

或者是有不凝性气体,冷凝器过多也会导致压缩机的排气压力升高!

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

130

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
125
积分
130
精华
0
主题
2
帖子
5
5#
发表于 2006-4-22 20:52:00 |只看该作者
' z/ L0 ?$ Q, k, O& n; A( X( k( l! B3 i7 P& Y2 [/ l3 Y6 ], Z2 R: x! Q3 R [

( w) x) n, u g c2 Y! f

你的是水冷还是风冷啊!风冷还有可能冷凝风扇卡死了.

& g f% ?! D! Z; L

水冷的话可能冷凝器断水,冷凝水温过高.

" ?: A% c# g# H, d% Z( X/ I3 }

或者是有不凝性气体,冷媒过多也会导致压缩机的排气压力升高!

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

118

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
111
积分
118
精华
0
主题
1
帖子
7
6#
发表于 2006-10-13 22:59:00 |只看该作者
同意 $ q: h0 K7 S) X: L e# i% T6 v& b4 E" O S! a# |, O1 j3 O# ^2 _# k% I# ^7 U7 S* s, [( [- A; E+ W4 b1 T; j1 K/ D: b+ n+ q3 Q% `6 k1 R7 [
xiaoyang 4 A0 k3 i) H3 K" v7 M4 ~4 M
  1. &lt;SCRIPT language=javascript type=text/javascript&gt;<br>document.write (astro(''));<br>&lt;/script&gt;
复制代码
. l4 {0 m* i/ _# w* D+ b" k

的看法
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

183

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
165
积分
183
精华
0
主题
3
帖子
16
7#
发表于 2008-11-25 10:37:31 |只看该作者
QUOTE:
以下是引用荣昌制冷在2006-4-30 9:47:20的发言:
冷凝效果差,系统工质过多,热负荷过大,蒸发压力高,系统存油过多,系统中不凝性气体过多等都会造成排压过高。
& R' Z: ?9 ?- Z. F+ p% a

同意

回复

使用道具 举报

客人 该用户已被删除
8#
发表于 2008-12-5 16:49:22 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

182

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
166
积分
182
精华
0
主题
0
帖子
7
9#
发表于 2009-5-19 11:40:01 |只看该作者
并联机组管路连接很关键!连接错误或连接不正常对压力也会有影响。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

182

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
166
积分
182
精华
0
主题
0
帖子
7
10#
发表于 2009-5-19 11:41:25 |只看该作者
还有油量及回油情况也有影响