  1.在寒冷和严寒地区应采用防冻措施。, v  K9 T* F5 E' v
  
3 o; Y! _& `# @; J  2.应综合考虑以下因素,确定冷却塔供冷系统的各项参数和设备规格:1 ^7 K* a$ W1 E9 k/ k  G5 ]
  $ x3 V) x3 x2 B: }/ [% o
  1)末端盘管的供冷能力,应在所能获得的空调冷水的最高计算供水温度和供回水温差条件下,满足冬季冷负荷需求;宜尽可能提高计算供水温度,延长利用冷却塔供冷的时间。! Y  _* B9 y" {9 Z
  2 p, m2 u0 C, M- z3 A$ U
  2)冷却塔的最高计算供冷水温、温差和冬季供冷冷却塔的使用台数,应根据冷负荷需求、空调冷水的计算温度、冷却塔在冬季室外气象参数下的冷却能力(由生产厂提供或参考有关资料)、换热器的换热温差等因素,经计算确定。& J! M% L0 }6 ]1 z5 y" e

, N- ^1 r* L" R0 x) f0 g+ r. k- n, q; q6 k0 {$ O
  
- m- h7 \) C0 P" z: i; T  3)开式冷却塔应设置板式换热器,可考虑1—2℃换热温差;闭式冷却塔可直接供水。, m* P4 t# k2 [" }) z
  
6 B+ G; M" e% z1 G& f  B9 Q, v( X  4)冬季空调冷水的循环泵和设置板式换热器的冷源水循环泵的规格、台数,应与冬季供冷工况相匹配。