冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。& ^' M* ^. j* `7 G1 C( @
. ]* ~* E& ?" r# k0 _
, E+ e& `: |$ n: X) ?& e5 C2 j
. \' ?! ?, t9 G" z6 h: V 蒸发式冷凝器的性能优势:
8 s. x, p1 m( [ : S& M& a7 S4 M8 M
1、节水
% z) O8 C6 e3 V+ `3 ~, r/ p n6 } 3 [6 d5 b2 M2 P
蒸发式冷凝器充分利用水的汽化潜热,一般的水冷式冷凝器每1Kg冷却水能带走16.75~25.12KJ热量,而1Kg水在常温下蒸发能带走约2428KJ热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为水冷式冷凝器的1%,考虑到飞溅损失、排污换水等因素,实际耗水量约为水冷式的5%~10%.蒸发式冷凝器大大减少了水的损耗,对于我国水资源严重不足的北方地区有重要的意义。
/ S4 G1 k: Y3 b. W0 d
I" F, I4 V W6 L. c) X 2、节能- [4 p2 j# @0 v$ o) n8 @
( O. N( f& e8 i$ y+ r+ ] 同于风冷式冷凝器冷凝能力受限于环境干球温度,而蒸发式冷凝器受限于环境湿球温度,而湿球温度比一般干球温度低8~14℃,加上上侧风机给设备造成的负压环境,因此同风冷式冷凝器相比,蒸发式冷凝器冷凝温度较低。而冷凝温度每升高1℃,单位制冷量的耗电量将增加3%~3.5%,所以采用蒸发式冷凝器总功耗也会显著降低,节能效果明显。在HVAC系统中相对于其它的冷静凝器可以节能20%~40%.
. D( X, |0 ~' ^% [' F
# L& u9 H3 \: f- }. r 3、结构紧凑2 I1 v/ E5 m/ B) p
3 ]: h' Y1 r# C/ t* A' i
由于不需设置冷却塔,故整个装置结构紧凑、体积小、占地面积少,且安装方便,日常维护工作量小。$ l6 ~6 H3 @# P# F4 `
% V c I5 _9 ~ 4、不污染环境1 V7 A( p8 d1 [9 i- g+ q J( @
" n3 m7 H- U7 H" c; `! D 不少化工厂以往采用壳管式或淋激式冷凝器,夏季时由于冷凝压力过高,常常采用“放空降压”,但每次放出的并不是不凝性气体,其中含有大量的氨气,据有关部门取样分析,有时高达90%,不仅氨损失相当严重,还造成环境污染。但用蒸发式冷凝器后不存在这种现象。9 B( h" M4 W" v, W
' o/ u# D) G8 X- x0 h; c; ^
目前西方发达国家普遍采用蒸发式冷凝器,在四内的应用中,由于西北地区缺水的情况,蒸发式冷凝器在西北地区应用较多,酒店、办公楼、商场等民用建筑和厂房车间及冷库、温室等的冷却空调设备基本都采用了节发式冷凝器。( v+ A/ ~8 W1 q9 Q( `5 Q6 u* c
' X7 b" \" }( s# m. [ G
如某水产公司的万吨级冷藏库,原来配置的是立式壳管式冷凝器,冷却用水直接有天然的湖泊水,配套水泵三台。所用冷凝器腐蚀严重,设备维修较高。后来采用蒸发式冷凝器取代原不立式壳管冷凝器,年节省费用约30万,且设备故障率变小、各方面改善效果明显。 |
|