现在的空气能市场,大多数采用循环式热泵,但仍有部分企业坚持发展直热式热泵热水器,并且在这方面取得了很大突破。那么直热式热泵和循环式热泵究竟有何区别? . \1 n1 p! r8 e4 W. w; d 0 E- W3 }0 c- P8 E 空气能热泵热水器的整个系统是由热泵主机、水箱、电磁阀、循环泵和管网构成,无论直热式还是循环式,其工作原理都大同小异。区别在水系统这一块,水系统工作情况的不同,直接决定了直热式和循环式的不同,继而影响到整体的运行效果。- F) `2 p4 P) m) x
; q" D4 a4 [# W$ O 1、从系统运行工况相比较: $ T a. a( B1 T3 T $ t" }! ~3 v s9 T& d# d5 | A:直热式机组进水温度低而出水温度高:两者通常在15℃~60℃。而循环式机组最初工作时,进水温度也可能是15℃,但随着一次次的拉循环,进水温度不断提高,随着温度的递增,循环式热水机组对应的冷凝温度也迅速增加。 n% R' @- i$ D* G
" p; b0 m# V- M$ p0 E6 w" y B:直热式的高温冷媒从压缩机排除后,总是和15℃的水进行热交换,交换的结果是:冷媒的温度降低为40℃,而循环式则不同,循环式的高温冷媒一开始也和15℃的水进行热交换,但随着自己的做功,发生热交换的水温越来越高,冷媒的热交换效率出现下降,特别是水温升高到50℃时,对应的冷凝温度高达75℃,冷媒经过热交换后温度仍然很高,最少也有60℃,冷媒放热的值明显不够。 * H. _3 U- G& L 9 O5 j7 L7 h" W: ?1 n 2、从结构上相比较:* R: K& G+ w( G/ y* Z
) m6 z. D Q; U2 a* P3 | 直热式热泵冷水直接进主机,因为自来水本身有压力,故无需水泵,而循环式热泵冷水进水箱,整箱水进行循环,故需水泵且水泵功率较大,系统费电。在实际安装过程中,为了保证用户迅速洗到热水且热水温度波动较小,循环式热泵往往需要再加辅助水箱,二个水箱之间又需水泵,系统更复杂更费电。 ) g& |: L' z4 B + V* k0 C$ Q! q 3、从出水温度相比较:- n$ d) z3 K6 N; H) K; o( C4 l
2 f; P, }3 W9 [1 K1 j- j 因为循环式热泵系统是将整箱水不停地进行循环加温,故出水温度不稳定,用户使用起来忽冷忽热;而直热式热泵出水温度恒定,不存在上述问题。' Y I' a" ^0 s
7 @' p5 X. Q/ Z( Z : j( h" E8 G( S' I: r + N) L% |5 u- o. S) ~' I+ b8 S+ } / T" @/ m- e# ~9 J6 M* l6 H# ? " \. M; M' U6 I% N3 n5 I
定时(循环)式供水方式——节能最佳方案4 G+ ]8 s% f9 t2 b/ `9 |