# q$ n& \8 y' a5 ^# b% T; n- k( o
6 ?: n9 T0 x8 u3 U, e5 H/ M u \5 T一、冷藏库冷风机的匹配: . Z2 C6 W, j1 {5 E
冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m?计算。
1 若V(冷库容积)<30m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2 若30m?≤V<100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3 若V≥100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷); 5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10?C蒸发温度计算。 3 U& O* V, c+ b( J% N
二、冷冻库冷风机的匹配:
8 x2 j/ u! \' M4 j. k 每立方米负荷按W0=70W/m?计算。 1 若V(冷库容积)<30m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2 若30m?≤V<100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3 若V≥100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷) 5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35?C蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30?C蒸发温度计算。 # }' l4 E! O$ O8 f) R2 B
三、冷库加工间冷风机的匹配:
& G' Y4 q& p* s# ?' R 每立方米负荷按W0=110W/m?计算。 1 若V(加工间容积)<50m?,则乘系数A=1.1; 2 若V≥50m?,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷); 3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10?C蒸发温度计算。 当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0?C蒸发温度计算。以上计算为精确计算按冷库负荷计算表。 |