冷库冷风机匹配计算 4 ?- X+ a# b2 `, }- I+ `* e9 {
5 w* l; y8 d$ `9 c7 y一、冷藏库冷风机的匹配:
/ `' ?: K1 h Z0 y 冷藏库每立方米负荷按W0=75W/m?计算。
1 若V(冷库容积)<30m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2 若30m?≤V<100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3 若V≥100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷); 5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10?C蒸发温度计算。 . v; ?& W0 T- X% z
二、冷冻库冷风机的匹配: - m, L2 a* y7 M+ [
每立方米负荷按W0=70W/m?计算。 1 若V(冷库容积)<30m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2 若30m?≤V<100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3 若V≥100m?,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷) 5 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35?C蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30?C蒸发温度计算。 5 C* T6 E" S5 K3 V2 g$ |
三、冷库加工间冷风机的匹配:
) {/ O. O G& ?& m' {1 ]& H 每立方米负荷按W0=110W/m?计算。 1 若V(加工间容积)<50m?,则乘系数A=1.1; 2 若V≥50m?,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷); 3 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10?C蒸发温度计算。 当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0?C蒸发温度计算。以上计算为精确计算按冷库负荷计算表。 |