汉中螺杆压缩机冷水机组:水冷系统,出水要求10度,但压缩机满载时,排气温度高,高压很烫,低压回气有点冷,但没有露水,工作一会就智能模块保护,工作压力:低压0.5高压1.4.冷凝器才清洗过.请教高手,是什么原因造成的,怎么解决?谢谢!!!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
看样子是r22系统啊
: B" v1 U7 d) B0 {& ~3 i7 a1 k& ^智能能模块保护是因为电机高温吧" `) {( \4 k4 c
吸气压力这么高,排气压力又不高,排气温度又高。% D' D- H" r8 G% [3 D' M4 w! ^
不知道你吸气压力的采集点在压缩机上还是在蒸发器(包括吸气管)测量的,如果不是在压缩机上,那么有可能有冰堵,冰堵地点是压缩机吸气过滤口,但是见过别的压缩机这样过,汉钟的这样没见过
- x' x. @: N" D4 M不过你可以检查一下,运行时在压缩机吸气口内侧(压缩机的电机腔)压缩机吸气口上的针阀测量一下吸气压力,如果低于蒸发器压力很多,比如0.2以下,那么基本就可以判定吸气滤网堵塞,常见的是冰堵,但也可能是别的东西赌了(如焊渣)。! `2 c O) ?5 Y3 M7 F
如果你的低压0.5是在压缩机的低压段测的,那么很有可能是循环内有不凝性气体,但是没有高压报警的原因是不是你的冷却水温度比较低,所以冷凝压力也不高。* g# R- Z6 H- M9 ^! C1 x% F
再检查下吧,如果确定了原因,具体怎么操作再谈,如果不是我说的原因,那就再给些数据了 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-7
- 最后登录
- 2010-7-24
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 36
- 主题
- 3
- 精华
- 0
- 帖子
- 8
- 金币
- 15
- 积分
- 36
- 精华
- 0
- 主题
- 3
- 帖子
- 8
|
谢谢你的帮助!!!5 f( ~& q. H" S3 T
是R22制冷剂
+ I9 X: Y- ^. T, ~% ~9 a 应该是高压高温
E. A7 p R" R& g4 L/ O- ? 吸气压力是在压缩机上针阀测的.
" b4 @5 O' o3 G 冷冻机回露效果不好,高压很热.请问一下,混入空气怎么样排出来呢!" i4 k+ G/ {) Y
还可能有其它原因吗?4 ]+ p4 ~- I3 P3 ?
2 ]" L* L: B* L4 R9 ]: d7 }: {
谢谢!!! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2009-11-7
- 在线时间
- 77 小时
- 阅读权限
- 90
- 积分
- 1066
- 主题
- 76
- 精华
- 0
- 帖子
- 376
- 金币
- 579
- 积分
- 1066
- 精华
- 0
- 主题
- 76
- 帖子
- 376
|
这个我知道,停机,静置10分钟,让空气尽量集中在冷凝器顶部,然后打开最高位置的排气阀,注意不要开得太大,开个20秒,关闭 2分钟 ,再开个10秒 ,再关闭 2分钟 ,静置的时间长一点好,如果你有时间的话
( H% H( K7 {0 T$ s当然不知道你的机器有多大的 ,反正就是这样开开关关 的,看看然后再开机看看有没有效果 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-7
- 最后登录
- 2010-7-24
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 36
- 主题
- 3
- 精华
- 0
- 帖子
- 8
- 金币
- 15
- 积分
- 36
- 精华
- 0
- 主题
- 3
- 帖子
- 8
|
谢谢,最高位置是压缩机高压阀有个排气螺母,请问一下,要不要先把氟里昂集中在冷凝器里呢? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
不用不用,如果是干式系统,只要机组运行,空气会慢慢的在蒸发器集中的,满液式的系统,空气在蒸发器可能会有一点。注意别在压缩机的排气阀上放气,要在冷凝器上最高的排气阀上放啊,压缩机里流速快,会被吹到冷凝器的,在冷凝器上放就可以,满液式系统,可以在蒸发器上少放点,影响不大。 |
|
|
|
|
|
|
|
|