约克空调“油温差高停机”寻找原因未果 SOS
0 @ s9 {9 t- ]( \6 |约克空调 冷水螺杆机组 双机头
' ]# u6 w* ^: e5 R7 FFLA满载电流 97AMPS.(1#) 129AMPS.(2#)
7 x: M8 j9 e! W( S `, J设定为1#先启动,2#再启动。运转过程中,当即将达到设定温度时,1#减载(滑阀步数为7~10),2#减载(滑阀步数为45)2 X" m8 V# |: W1 C( w, p& Z$ `
下为空调1#报警时的系统数据(2#没有问题):- @5 [" a7 z: h8 T# C. \
冷冻水进水11.9℃ |
|