- 注册时间
- 2009-6-24
- 最后登录
- 2009-7-28
- 在线时间
- 3 小时
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 59
- 主题
- 14
- 精华
- 0
- 帖子
- 14
- 金币
- 42
- 积分
- 59
- 精华
- 0
- 主题
- 14
- 帖子
- 14
|
炎炎夏日,在义乌城北水厂综合楼里,你看不到中央空调系统常用的制冷机组、冷却塔等设备,原来这里采用了水源热泵空调,俗称“水空调”。据了解,水源热泵技术主要利用水温比较稳定的特点,将水源汇集到热泵中转换,使之形成一种空调系统。 “水空调”省电效果明显
- E* q, r: M3 R3 X0 o; ^' S “‘水空调’可消除噪音、霉菌污染和排放热量造成的热岛效应,更重要的是节能。”据浙江安信空调有限公司总经理刘庆生介绍,一个建筑面积 1440平方米、高度8.5米的车间,采用六台水源热泵空调,总制冷量达320千瓦,平均单位制冷量为223瓦/平方米,每平方米可节电30瓦。以夏季制冷四个月、每天两班制16个小时、每月工作25天计,可节电7万千瓦时。而且,“水空调”可以随开随关,不像一般中央空调,一旦开启,即使有的房间不使用也要消耗能源。
# ~0 J! `) A. J! Z3 s* I k$ U 6月12日,省经信委系统召开了新能源推广应用研讨会。根据会议精神,今后我省将鼓励使用水源热泵空调。省政府办公厅在《关于加快光伏等新能源推广应用与产业发展的意见》中提到,力争到2012年,全省地源(水源)热泵空调使用面积超过500万平方米,逐步实施百万平方米建筑地源(水源)热泵空调计划,推广地源(水源)热泵空调面积100万平方米以上。
, b* E. t2 u8 _, N “虽然并未明确对该产业的具体补助政策,但文件起了导向作用。”参加此次会议的市经委能源处负责人表示,水源热泵空调设备制造技术较为成熟,国外也早就投入应用了。
3 s5 E8 e% g# R8 a# M( V3 |& k 水库周边建筑可推广使用3 y6 e6 r" `& {) d. W
“当初公司领导在采用空调设备的问题上是深思熟虑的。”义乌市城北水厂工作人员告诉记者,在比较了分体式空调、螺杆机中央空调、水源热泵空调后,最终认为水厂在水源利用上具有便利条件,而且从节能减排考虑,也是选用水源热泵空调最合适。
( X% {, u% I7 L8 F, b- j. k5 w* v4 w 义乌市城北水厂四幢办公楼采用水源热泵空调,设计夏季制冷量为690千瓦。比较后发现,水源热泵空调制冷时开启两台11千瓦冷水泵,制热时采用50万大卡的燃油真空热水机组,空调制冷满负荷运行时每天按8小时计,每月按22天计,制冷期为5个月,水源热泵空调制冷需耗电19360千瓦时,螺杆机中央空调制冷需耗电142560千瓦时,前者节电123200千瓦时。 B9 K! y$ G9 y/ |. O2 K- u
刘庆生表示,义乌市城北水厂拥有水库水源优势很让人羡慕。“水库周边的办公楼以及别墅等住宅采用水源热泵空调优势十分明显”。
, C$ N! L% ?9 Z6 @2 G. F 居民住宅是市场空白点$ j c+ J4 ^- g* F( l" i
在国内,重庆是推广“水空调”走在前列的城市,除了为医院、酒店、住宅等配备外,解放碑岛屿还利用污水处理系统建起两座空调能源站,以水源热泵技术取代该区域内70%以上建筑的冷却塔以及燃油、燃气锅炉,达到节能减排目的。: {% F1 E3 |4 W& ]
“在多层住宅小区,只要单元楼里的住户都同意,就可以安装‘水空调’。”刘庆生说,该公司下一步就要进军乡镇一级的独体建筑以及别墅市场。“有天有地的房子,安装起来十分方便”。2 l% E2 d* M3 Y% m
不过,使用地下水源的“水空调”,如果事先没有埋好管线,即使将抽上来的水回填,也会造成水源浪费。根据我国有关法律法规,在城市、集镇等建筑物密集区禁止开采地下水,大量抽取地下水要经过审批,办理取水许可证,安装计量仪。 |
|