制冷设备的冷凝温度与冷凝压力的大小主要取决于冷却水温,水质,水量和周围介质的温度等,并且与冷却水在冷凝器中的温升及冷凝器结构形式有关。此外,冷凝器产生积油,水垢和空气时,水冷凝面积不够,压缩机排气温度过高,冷却水分布不均等也会使冷凝温度或冷凝压力升高。
  S8 [5 M, k0 Z' r+ T, B在蒸发温度不变的情况下,冷凝温度或冷凝压力升高,机器的压缩比Pk/Po增大,造成压缩机的制冷量减少,耗电量增加,因此冷凝温度对制冷装置的工作效率影响很大。9 z, X4 z6 k8 L0 u: Q. C
随着冷凝温度增高,使排气温度增高,制冷机制冷量下降,耗功增加。当冷凝温度过高,不但使制冷机运行不安全,容易造成事故,而且使制冷装置工作效率和压缩机的输气系数降低,轴功率提高,从而使生产成本增加。因此,无论是从安全,或从节能的观点看,都应力求利用水温低,水量足,水质好和选用合理的冷凝器的办法,使制冷系统调整在较低的冷凝压力下工作,采用较低的冷凝温度是合理的。( b- `7 F7 r( e8 ^% G; {
文档是华祥制冷设备有限公司技术原创,转载请注明。9 F9 D6 l: F5 K$ A