“压缩机高压端出来的是常温”说明制冷系统肯定不正常了,至少有两种可能性: 0 ]0 }+ r% b) G9 \7 H( H
第一,压缩机出问题了,阀片坏了(活塞式压缩机)或者压缩机的高低压串气都会出现排气温度低的故障。
( X) |) ^. K5 q第二,系统堵住了,也会出现这种故障,在实践中我遇到过几次了。你换了膨胀阀还是不行只能说明膨胀阀没有堵,过滤器呢?电滋阀呢?? 3 L3 x) h/ l6 C( d" o
其实,你需要进一步检查压缩机的低压,低压为负压肯定是堵了,低压不是负数,则要确认压缩机是否正常。顺便说一句,漏也可能出现这种情况,但是很少见。。。 6 \+ `" O3 F" v, F! A8 X2 ]
[em07] |