如何使用冷水机组% q& h$ ~) W* d& G  q. X+ G
事实上,一对模具是一个热交换器,热从熔融塑料进入模具,冷却介质的连续循环,然后通过模具-冰水,只有一小部分进入空气和注塑机的压板。众所周知,塑料成型周期中,有相当一部分用于冷却,有时可占塑料成型周期的80%以上,因此控制冷却时间到最低限度是绝对必要的。例如,成型周期一般为20秒,如原冷却塔水切换到冰水冷却器进行冷却,则可缩短至16秒。虽然最初选用的冷水机组成本较高,但它能使生产增加20%,并在长期生产中取得很大收益。那么,如何选择冰水和能源呢?从上面我们可以知道,它是成型材料的比热、熔体温度、重量和温度产物的剥离。6 b8 {+ W  X1 d/ P8 `
需要从模具中计算冰水能量;
8 _& J7 C# s0 H1 h  O  k: UQ= W×C×?T×S8 A; }% i! d. h* e
其中Q是所需的冰水和能量千卡/小时;
# B8 n7 c7 |& ~! Y! T" H7 JW是塑料原料的重量kg/h;
* ]7 \0 w  q% U$ A塑料原料热Kal/kg°C;9 g6 f0 K$ X% k) `6 r
?T是熔体温度与产品剥离温度C之间的温差(见表);
2 p; N  {/ Q1 z) ~. [S是安全系数(通常取1.35-2.0),当单机匹配时,一般选择一个小的值,无论哪一个较大的冷水机组与多个模具匹配,如风冷冷水机组,S也应该选择合适的大。
8 D" f& y3 C8 }" b5 A4 ]例如:生产一种PP模具产品,每小时生产50公斤左右,请问冷却要求多少?冷冻机应该装多少钱?Q=50×0.48×200×1.35=6480(kal/h);小时需要64 80kal/h的制冷量,可选择LS203S冷水机组。3 o# I: c- J7 D! G. L/ I5 L" J
在实际选择冷却器过程中,很难获得更完整的数据。根据我们以往的多年规划,支持销售经验?T=200°C,是经过多年统计后的许多常用产品的平均值。# M, e" |( t) h$ Z) J
模具采用热流道,也应加入冷量计算的热流道,一般热锁为KW为单位,单位换算应计算为千卡/小时,1kW=860kCal/h。工厂供水充足,温度低,成本低,那么您就不需要我们了。E的冷水机组,一般不现实,除非工厂在湖水温度相对较低;另一种是使用城市深井供水,以满足温度和流量的需要,但往往成本太高。实验装置可以使用这种方法,但对于工厂来说,这是不切实际的。+ A9 j& I- L& {& l- H7 w# r
二。冰水温差$ J" o+ A2 M; {& B; m
模具冷却液的温度(冰水)一般受加工材料和形状的影响而发生较大变化,如聚苯乙烯薄壁烧杯要求冰模温度在0°C以下;其他大多数情况下,模具所需的冰水温度A。BOVE 5℃,低温智能冷水机组满足以下要求,在5°C以下,高达0°C,5°C以上冷水机组冷水机组全功能。
' b- g- L3 F; }' O  V模具的温差在进出口的冰水中往往是根据产品需要设定的,在许多情况下,温度差在3-5°C时是最好的,但有时也会在1-2°C的温度差,温差越小意味着同样的热量被取出,冰水的流量越大,相反,所需的流量就越大。例如:温差为5°C,流量需要60L至温差为2°C,流量需要150升。
+ `2 r/ @; }( r2 L1 d第三,冰流
; x7 N* r* ?. T' O模具冰水直接流过模具和温差中带走的热量和冰水。例如:4 f  C4 R) `# x2 c! T7 _8 }
6480千卡/小时的热量离开模具,如果温度差为3°C,那么至少需要流量?冰水流量Q=6480×3=60=36(L/min)。. T! f) N2 u( r. A6 e! Z6 U/ `
道德原则,冰水# p; Y/ n1 \$ `% t
水的软化,在冷却器的使用过程中也不容忽视,水的pH值也需要不断观察,最佳的pH值应该等于,大于7的pH值会有严重的腐蚀,如果没有采取措施,在蒸发器中,霉菌结垢,就会起到作用。绝缘,在严重的情况下,其效果减少了30%的能量转换。这显然需要考虑硬水的软化。最有效的方法,可以在系统中配置一种电子软化水,这种软化是基于离子交换原理设计的。根据不同的流量配置,加入一定比例的不同规格的软化剂,直接连接到水中。, B" U9 x* m" j/ z+ R  R, e# P: v
V. Chiller流动压力/ ?# y8 X9 ?) z* |
一般注塑模具冷却时,冰水压力要选择0.1~0.2 MPa,以满足满足此要求的要求,而微型全功能冷水机组在压力大于0.2MPa的情况下,需要进行额外的规划,以便于使用合适的压力P。UMP系统满足供水的需要。; y* ^7 i( d8 K6 V6 \2 N
流动与直径之间的关系如下:4 o$ p7 N& P! V+ D2 @
管直径3/8’1/2’3/4’1’1’/4’1’/2’2’3’% W5 t: S* y* t' w3 u) w7 d
流程122035609013023056
3 `, `6 \0 a/ x六、液压油和枪管进给段的冷却# y7 n4 {9 F7 X# F
通常液压油桶进给部分用冷却塔水冷却,因为这不仅是最好的方式,单一的生产成本,而且极其经济,除非其温度的具体要求,其可用的冰水冷却。
$ w3 v$ M" T7 J1 `" L5 s3 ?& p七。冰水管道保温
( B4 p0 x, U" N- D冰水管道保温,既能防止管道绝热严重损失,又可防止结露在管壁中凝结。例如:冰水温度为10°C,环境温度为30°C,长25米,表面积为25m?金属管的热辐射可达750kCal/h,这几乎是3HP压缩机制冷能力的10%,5HP所产生的压缩机制冷能力约为6%。
3 a3 G2 I  c/ ]; @/ r0 w冷却器和模具的连接通常用来加强软管的连接,因为软管本身的绝缘作用,但
; l0 i; S; l& ^1 Y长于5m,还要考虑适当的保温程度。/ f! A( N# `: c5 q5 t' m
日程表:注塑成型所需的不同成型材料和模具温度和比容热; H: m8 \" n& J  O5 e" P* a. X
材料注射温度C°模具温度C°血细胞比容热Kal/kg°C
+ O( T. j& p) p! b聚乙烯PE 160~310~0~70 70! i8 o. Z3 @) W
聚苯乙烯PS 185~250~0~60 0.35+ b# O5 q' q" E' q0 d3 I
尼龙尼龙230~300~25~70 0.58
5 ^2 s( j- T% e" f2 H聚碳酸酯PC 280至320 70~130 130
  ^$ O* u1 A! j1 t0 g& H' n4 N4 n) aPoly(丙烯)PP 200~280~0~80 0.48# G$ l( T. Z3 k, x
ABS 180~260~40~80 0.4
' b1 T2 v+ M3 p# X, q4 Q+ w文章来源:丹耐斯机械 dnclengshuiji.com/page181.html?article_id=10375