工业上如何使用冷水机组

[复制链接]

5

主题

0

好友

5

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
5
精华
0
主题
5
帖子
5
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-8-2 10:56:32 |只看该作者 |倒序浏览
如何使用冷水机组  s% L: B! ^% d* h; g
事实上,一对模具是一个热交换器,热从熔融塑料进入模具,冷却介质的连续循环,然后通过模具-冰水,只有一小部分进入空气和注塑机的压板。众所周知,塑料成型周期中,有相当一部分用于冷却,有时可占塑料成型周期的80%以上,因此控制冷却时间到最低限度是绝对必要的。例如,成型周期一般为20秒,如原冷却塔水切换到冰水冷却器进行冷却,则可缩短至16秒。虽然最初选用的冷水机组成本较高,但它能使生产增加20%,并在长期生产中取得很大收益。那么,如何选择冰水和能源呢?从上面我们可以知道,它是成型材料的比热、熔体温度、重量和温度产物的剥离。
: p, l' h+ S0 P( Q$ H8 y% k! D需要从模具中计算冰水能量;
7 J% p& h2 s3 y* E8 o  eQ= W×C×?T×S6 ^8 M" R5 g8 i% ]5 S9 F2 c
其中Q是所需的冰水和能量千卡/小时;
2 w1 q0 u5 H( A1 V$ m* zW是塑料原料的重量kg/h;
+ F- Y& M# z8 N6 V& W塑料原料热Kal/kg°C;
% ~. n2 C, \' d7 X2 T+ G?T是熔体温度与产品剥离温度C之间的温差(见表);% g3 Q6 U9 W# {8 n  g/ Z  Y
S是安全系数(通常取1.35-2.0),当单机匹配时,一般选择一个小的值,无论哪一个较大的冷水机组与多个模具匹配,如风冷冷水机组,S也应该选择合适的大。; ^" a. z& O; F# `4 s# G
例如:生产一种PP模具产品,每小时生产50公斤左右,请问冷却要求多少?冷冻机应该装多少钱?Q=50×0.48×200×1.35=6480(kal/h);小时需要64 80kal/h的制冷量,可选择LS203S冷水机组。
+ L5 x% F# g1 Z; D在实际选择冷却器过程中,很难获得更完整的数据。根据我们以往的多年规划,支持销售经验?T=200°C,是经过多年统计后的许多常用产品的平均值。
' ]8 V; q: B2 N模具采用热流道,也应加入冷量计算的热流道,一般热锁为KW为单位,单位换算应计算为千卡/小时,1kW=860kCal/h。工厂供水充足,温度低,成本低,那么您就不需要我们了。E的冷水机组,一般不现实,除非工厂在湖水温度相对较低;另一种是使用城市深井供水,以满足温度和流量的需要,但往往成本太高。实验装置可以使用这种方法,但对于工厂来说,这是不切实际的。3 {6 Q3 M$ F7 L
二。冰水温差) b7 F6 \# W6 E
模具冷却液的温度(冰水)一般受加工材料和形状的影响而发生较大变化,如聚苯乙烯薄壁烧杯要求冰模温度在0°C以下;其他大多数情况下,模具所需的冰水温度A。BOVE 5℃,低温智能冷水机组满足以下要求,在5°C以下,高达0°C,5°C以上冷水机组冷水机组全功能。
: F7 ^2 ~( a9 t2 N, Z模具的温差在进出口的冰水中往往是根据产品需要设定的,在许多情况下,温度差在3-5°C时是最好的,但有时也会在1-2°C的温度差,温差越小意味着同样的热量被取出,冰水的流量越大,相反,所需的流量就越大。例如:温差为5°C,流量需要60L至温差为2°C,流量需要150升。
  [/ U8 y$ H5 @- {+ U7 Q第三,冰流
! Z6 N% C( l2 I( p6 M' ]2 {: U9 e模具冰水直接流过模具和温差中带走的热量和冰水。例如:
7 B8 b/ ?; S# K4 K+ s1 s, s6480千卡/小时的热量离开模具,如果温度差为3°C,那么至少需要流量?冰水流量Q=6480×3=60=36(L/min)。( S; l2 |: M5 L1 T* H7 [! a2 P
道德原则,冰水7 `7 D+ ]5 y- h6 o4 i
水的软化,在冷却器的使用过程中也不容忽视,水的pH值也需要不断观察,最佳的pH值应该等于,大于7的pH值会有严重的腐蚀,如果没有采取措施,在蒸发器中,霉菌结垢,就会起到作用。绝缘,在严重的情况下,其效果减少了30%的能量转换。这显然需要考虑硬水的软化。最有效的方法,可以在系统中配置一种电子软化水,这种软化是基于离子交换原理设计的。根据不同的流量配置,加入一定比例的不同规格的软化剂,直接连接到水中。
" ~1 a  g. K1 a$ _/ b7 t6 M, HV. Chiller流动压力$ K- s2 P  T, g" N( G4 K
一般注塑模具冷却时,冰水压力要选择0.1~0.2 MPa,以满足满足此要求的要求,而微型全功能冷水机组在压力大于0.2MPa的情况下,需要进行额外的规划,以便于使用合适的压力P。UMP系统满足供水的需要。, E+ ~- R0 e) m* D; d
流动与直径之间的关系如下:
  ^) j( N# p8 {5 E" O/ g- [7 a0 o6 o管直径3/8’1/2’3/4’1’1’/4’1’/2’2’3’" r6 M4 c- F$ t; ^
流程122035609013023056. N0 h; |7 v8 h& {; I
六、液压油和枪管进给段的冷却
% W( U. z7 A3 ^+ f4 U通常液压油桶进给部分用冷却塔水冷却,因为这不仅是最好的方式,单一的生产成本,而且极其经济,除非其温度的具体要求,其可用的冰水冷却。6 [3 ^' u$ h+ d- J3 ?$ q
七。冰水管道保温
/ E( C* @- s, Y# P9 C( j! ~冰水管道保温,既能防止管道绝热严重损失,又可防止结露在管壁中凝结。例如:冰水温度为10°C,环境温度为30°C,长25米,表面积为25m?金属管的热辐射可达750kCal/h,这几乎是3HP压缩机制冷能力的10%,5HP所产生的压缩机制冷能力约为6%。
2 i/ y$ n* ?0 s% k8 i3 ^2 N冷却器和模具的连接通常用来加强软管的连接,因为软管本身的绝缘作用,但
, W; L5 [9 D/ }; n) D. c$ B7 N% @长于5m,还要考虑适当的保温程度。
* T- q( o4 h7 ^  Y" f9 [( W3 y8 a日程表:注塑成型所需的不同成型材料和模具温度和比容热
2 U9 S: f$ G" @+ l/ b  X材料注射温度C°模具温度C°血细胞比容热Kal/kg°C
7 h$ L' ^: S# r: e聚乙烯PE 160~310~0~70 701 x3 d3 I# l5 Y
聚苯乙烯PS 185~250~0~60 0.35
1 B' g0 G! O% V) ~尼龙尼龙230~300~25~70 0.585 M) ?# F9 o+ I3 M+ E
聚碳酸酯PC 280至320 70~130 130! z0 m, Q' f$ M. N" B
Poly(丙烯)PP 200~280~0~80 0.48, d# V3 q5 W" q) e" N8 F
ABS 180~260~40~80 0.4