制冷机组制冷系统混入空气是什么原因?可能发生的原因就是重新组装修理以后,并没有让设备维持在真空状态,还有就是在加制冷剂或是冷冻油的过程中,稍不注意就有可能将系统中把空气带入,还有一种可能是就是制冷西戎在处于负压工作中的时候,如果没有做好严密也事会将空气放进来的。7 @- p( S3 ?, Q. O( t" z
7 u2 S, O/ C: V
当制冷机组制冷系统混入空气会出现什么样的结果呢?% t# n- ^3 G' c" h( X
7 G, Z2 a% R4 u+ g9 r0 H
制冷剂中有空气进入后,具有了一定的压力,而制冷剂也具有一定的压力。在密封的状态下,这各个方面的压力就会全部发生作用,这时以高低压表读数就会高于正常值,所以用歧管压力表检查时发现高压测压力偏高,低压侧压力有时也会高于正常值。整机政冷能力下降,另一方面从视液镜中能看到不少气体流动。
9 _0 p& `; |' Y2 V
% E- s9 J! M5 D5 b2 t3 J" z/ {制冷系统混入空气怎么解决?处理方法如下:
/ p% q. s$ w7 e* a1 ^1 t$ J; X$ a& y8 S4 U7 h' V7 l2 }
我们可以把制冷剂都放出来,然后重新加入新的,放出来的制冷剂可以用压力表从低压侧徐徐放出,因为也有可能是由于别的原因使制冷系统混入空气,自然也要检查压缩机油的清洁度,最后油真空后重新加注制冷剂。: \" ?( P/ h4 K% ~+ |3 z. X8 Z4 \- u/ ]
" L7 v% U( I3 i以上便是关于济南百福特制冷设备有限公司帮大家整理的又换“制冷机组制冷系统混入空气现象、原因以及处理方法”,遇到问题,一定要找专业人士仔细排查,以免造成不必要的损失。
( u6 R5 P9 ~. D3 k4 D- e2 Y