  工业冷水机在实际的使用过程中,通常都有很多需要注意的地方。我们只有做好了这些方面才能够让工业冷水机发挥出应用的功能,从而在保障工业冷水机稳定性能效果的同时,起到延长设备的使用寿命的作用。下面酷凌时代小编,就以CS-MRC-Q400系列为例来给大家介绍一下:
$ i/ s- `; b8 N4 t8 _& i: \/ w  p

/ s: J' E8 r+ h% B( z" N  Q400系列工业冷水机使用注意事项:1 o% X6 a. k6 \( Z- c: F+ t! p, A

% \5 S5 r2 v9 Z  1、向水箱中加水前注意检查水箱底部的排水口是否用硅胶塞堵好。
" X3 t5 H! z3 p4 {/ j6 F, B- w+ u, }/ t: q; x) p: i
  2、初次开机加水时,工业冷水机运行后,水箱中的水会因流入外部管路而减少,因而可在开机时通过加水口适当向水箱中补水。
# J/ F) a' Z' Y0 [  p
) k9 Q8 x1 b2 |7 J& I. p  3、系统可使用纯净水或乙二醇水溶液,勿让水箱内掉入杂质,影响水泵使用寿命。
# `9 O; D# O, U2 Y9 S4 H9 c; M
/ R, E2 A- J: k# P! b- g0 [/ Z  4、机器外部连接水管无褶皱,无折叠,接口处加卡箍或扎带固定。
( ^, J- t$ l" \! e4 u- A2 `' p/ j- q
8 Z4 o( V/ H7 x( z( x  5、工业冷水机内部水箱容积约1.2L,加水时请注意缓慢加入,谨防溢出。
# n- P+ Q: J7 ^6 @. p# ]5 _1 v* K/ U  S
  6、系统采用DC24V电源供电,所使用的供电电源功率不小于350W。- j' F0 F2 Y2 r

3 {& B# L" b, G) T1 X; v  7、制冷系统使用环境温度不超过50℃,勿在含腐蚀性气体或液体空间内使用,以免影响产品寿命。' t# C$ _9 t$ _% X

: m* |  R" m  ~5 k( I* W  8、加水盖帽预留有微小透气孔,请勿堵死,否则会增加水箱内部压力,影响水泵使用寿命。3 y) y4 B5 Y1 I7 e+ z" n; o8 n
1 v9 _/ e# P7 p; i
  9、关机时,请先通过显示屏上的开关按键关机,待水泵停止后断电。  [  L( M) L& s  P
! B9 D3 V; w' o. G  o& ]8 G
  10、工业冷水机长时间不使用时,请通过机器底部排水口将水箱内部水排空。4 |  S+ i( L) |. o7 H

4 C: ~$ o4 w( T+ Z- G  以上所介绍的内容,就是工业冷水机使用注意事项,希望能对操作人员能够起到一定帮助作用,从而有效地保证工业冷水机的正常运行。
/ H) S$ \2 E: ^7 K5 Z5 z. ?3 ~( q- G2 `1 L
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,紫外激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532