设为首页收藏本站
搜索
查看: 3328|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

工业冷水机出现流量报警时该如何解决?-酷凌时代

[复制链接]

51

主题

0

好友

51

积分

小学生

Rank: 2

金币
0
积分
51
精华
0
主题
51
帖子
51
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-7-23 10:31:52 |只看该作者 |倒序浏览
  在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:6 G7 m' p) p+ p$ G" ?

$ g" q; S, M, l& E9 Z8 \% G
! Y/ l1 W. {, N$ M
$ @" z- c8 h: E3 f" s4 ^7 i) ?0 [  工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:
) m- q! p* U8 D$ b% K+ ?  K0 s
$ F4 ?3 j( h0 e  ^+ K  1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。# B" M& y' d/ X# P- l
- E" \- M! d$ k0 B% x/ u% _3 B
  2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。2 V/ t8 P7 B2 A$ N3 h# R3 ^8 x+ n

- ?0 ]8 u' g/ x1 R* R. \! Z7 d  3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。
+ [; H$ ~$ r$ W6 C2 \; [& n1 `0 n* |# K( M. }+ Z; D
  根据以上情况,分析流量报警的原因:
$ I- j+ F* k3 {9 v
/ C9 K+ e# J! Z0 A# Y2 o+ g; I  1、工业冷水机水循环管路不通畅。) u0 q" D, u- V

" F; \+ J2 w1 W6 K0 f  2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口
) q; I% G9 Q- h; f8 ?$ I. G0 Q; j# H. T! V! I, G7 p) F
  3、工业冷水机配件或线路出现故障。( Y4 W$ g% h4 W0 O. J( c5 l

8 I1 O+ Z; W# b- m1 k! X# D7 N  工业冷水机出现流量报警时的解决方法:  n; h3 K1 x( k0 j+ H4 \' a

0 W( r1 {# L- f( U, `  1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。, Q, Z! _$ W5 e. ~. W: Q, ^
, ^" d* I' N: [$ C
  2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。6 Z- m& h9 Z# \3 d+ _
% _  p' I$ k# n1 S  r
  3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。
% P3 ~% c4 H7 I6 K1 Q8 K
% V' M/ ^& {: ^; p  以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。
. t2 |2 A/ t- T9 P' Q9 u/ j
" r6 P5 H6 b* ^, q3 n) p3 J  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 06:47 , Processed in 0.125400 second(s), 24 queries .

回顶部