- 注册时间
- 2019-5-23
- 最后登录
- 2023-9-23
- 在线时间
- 320 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 188
- 主题
- 188
- 精华
- 0
- 帖子
- 188
- 金币
- 0
- 积分
- 188
- 精华
- 0
- 主题
- 188
- 帖子
- 188
|
大家在选购激光冷水机时,冷冻水流量也是选购的标准之一。否则,水流量过高或者过低,都会制约设备的运行效率,甚至导致冷水机组的降温性能下降。那么我们如何测量激光冷水机的冷冻水流量呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
4 {' J9 s" J9 R- c+ m3 M- v
! Y7 R' e. i. x+ s7 q) p' [! y: b9 S# J2 _/ u3 Z, w' v9 G' V
4 N n' B+ A$ k: {' L. C: @0 J 激光冷水机的冷冻水流量的测量技巧:
% Y8 I0 f0 ?) Z
( ]% ?1 T5 W; a, j: | 1、激光冷水机的回水温度和出水温度检测(需正常状态下)
4 t: T9 j; u. ^8 [" _/ ^ ~+ @
) x9 F/ N- { w$ L4 D6 { 开机30分钟后通过机组的控制系统的参数查阅系统或机组冷冻水系统进出水温度计,可读出激光冷水机运行时的进水温度、出水温度,其差值需确保在4-6度左右,如果进出水温差过大,则表示水系统流经板式器的水流量偏小,从而有可能导致激光冷水机不能正常运行或损坏。+ W# V9 H. a$ W! r; [9 n6 z' @* F4 L( H
( Y# I2 W. F" o+ i: C& q2 q
2、激光冷水机进出水管的水压力检测4 A5 E6 H" j+ z: H6 t" y8 b
$ C+ P: ?& |! n/ n+ U" o! o 通过对回水压力和出水压力值的检测,再在激光冷水机的随机说明书里查该冷冻机在该进出水压差下的水流量是多少,通过查阅说明书里激光冷水机的水流量对应表或图,从而判断水系统是否正常;并通过这个差值来判断是哪一段水管道的阻力值偏大,并作出相应整改方案和行动。
0 Y; t9 }; I2 r# X9 u. y8 O1 j+ }1 I- }/ B _+ h* x$ N/ q4 j
3、压缩机铜管吸气温度检测(需在制冷运行时检测)) ^8 n* M7 I) Q! P5 y7 ]
k0 q# ? r0 k 如果在激光冷水机开机运行30分钟后,检测到压缩机的吸气温度低于0度,则说明水侧换热器中水流量不够导致蒸发温度和蒸发压力下跌,并导致氟里昂在蒸发器流向压缩机的吸气管道中还在蒸发吸热,才会导致压缩机吸气温度低于0度。在正常水流量下,压缩机的吸气温度一般均会大于0℃,低于此值需排除水系统问题。
b6 t1 E" v. e$ M- J; W1 _) J B! E# o" ], y# Z% }; n
4、水泵运行电流检测, {( D) T& U8 w" O6 X
6 G! L N" d' A8 k/ j2 H
通过检测激光冷水机水泵运行电流,与额定电流比较,可以判断出现行实际的水流量比水泵额定水流量是大还是小,与前面几项参数一起综合判断,才能得出一个确切的水系统检测分析判断报告。: W9 H8 V: p( Z* ?5 ~
" f* z, b9 O3 h% G. k, b 通过以上四个方面的测量,我们就可以有效地测量出激光冷水机的冷冻水流量了。$ }. Q- K3 r3 }5 i7 ^
: o* J- o2 I( t2 X. V' z6 D- [
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://www.coolingstyle.com.cn% ~) `& I- w; ^; S9 I" [+ ]
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|