  在小型激光器冷水机的使用过程中,偶尔会出现小型激光器冷水机出现高压报警导致停机不运行的状况。出现了高压报警的情况,小型激光器冷水机也就不再运行了。那么您知道小型激光器冷水机高压报警的原因是什么吗?我们又该如何解决呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
, b! \3 z0 `4 e
6 m1 x3 x. w2 n/ T0 D: j' u+ e+ C

- e. B9 j3 @" G+ o9 f& B
7 G# S# y* G6 ^) ?+ c: R
' ~" m4 m- X: Y" r  小型激光器冷水机出现高压报警的可能原因:
, u# N5 h% a! C5 H9 n4 g7 n$ k5 U& d; P# i3 E/ x4 n
  1、冷却水未开。
% |% e: I' h* h8 p& {
$ Q5 O' F% E7 O4 l  2、冷却水流量过小或温度过高。# C( v+ \- B4 p2 T% ?

( K5 z0 [: K. T$ `( |  3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。4 r; r7 N& z1 P

& u. x/ T, J1 N' J0 A% Y1 U  4、冷媒太多。' ]* p8 M) ?/ }, \

6 u# Q# B# U, X! Y( J& I. Y  5、膨胀阀开启度过大。$ |' P5 l$ n! C

( F' {3 V3 m7 T& i/ }- P  e5 A. t  6、积尘严重。- r* n. \4 m: W! i  v

* n5 O9 Z* [4 E  小型激光器冷水机高压报警的解决办法:! ]9 {5 l5 l( m( ?

; @. ~7 \5 G6 S+ t8 o% g  1、请打开水阀。
8 j; V7 i( M% M6 Y# X! o5 C
8 n/ l3 y* A$ Y: ?- _) i9 f1 E  2、加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。7 ]5 X& y9 G0 m2 v; X

( ~: d- s3 O: Q) H1 ?: V  3、清洗冷凝器铜管。
' U) I, w" q; s8 c% V
- g( P% Z; q' B6 ?) m4 U: O; v8 }  4、排放多余冷媒! |5 L6 D2 f# R: B! J" A
* L- Z3 J4 {/ u$ E; b1 Z, N
  5、适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。! v! n; H  p8 w* n" m
. _+ J: F2 }7 d% v
  6、定期拆洗防尘网,使用空气枪清洗冷水机冷凝器铝翅片上的灰尘,然后确保冷水机入风口和出风通道顺畅。
! X0 b7 o  j. O6 F9 u
# I' ^4 N) P4 r0 f3 v  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、光纤激光器冷水机、手持焊激光冷水机、双温双控冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://www.coolingstyle.com.cn/