: X/ T8 j' M9 L/ G目前,在能源日益紧张的今天,中央空调能耗较大已经成为事实,一方面需要大量的中央空调冷气或工艺冷冻水,同时冷却塔或冷凝风扇等排掉大量的废热。另一方面需要大量的生活卫生热水,在选用热泵热水机组制热时需要排掉大量的废冷,废弃的能量就得不到充分利用,间接造成能源的很大浪费。针对这两种情况,目前,市场上已经开发出余热回收冷水机组和冷回收热泵热水机组,并且在工程案例中已经得到很好的使用。' {3 ?7 K2 M3 p' p6 n" W  @) D- v+ ]

# Y9 ~3 ]4 J- C" F; q   
一、简要概述两种机型
% u2 _5 N& g: M  s
1 v8 a. B: [- K+ K$ _2 z   
第一、余热回收冷水机组的特点概述8 {* {$ }; h* A. Q' Q9 m$ K
1 S7 ]2 z" ~  k5 t
    1
、热回收机组的工作原理4 j% }  G# \0 Q8 y. a- H

9 \2 U, D" w8 e+ `   
热回收原理是在制冷原理基础上,将向高温环境散发的废热加以部分回收,以产生温度较高的生活用热水,供用户使用。其过程如下:9 o4 B0 |9 L, L4 V" U1 `4 {. r

( d4 q, w  n& B8 b( U  l# \! o   
从蒸发器E回来的低温低压制冷剂气体,通过压缩机COMP对其压缩做功P,使其变为高温高压制冷气体,然后排放到热回收器R中;在热回收器R中,通过生活用水将部分热量Qc1带走,使水温升高到50~60,同时高温高压制冷剂气体得到部分冷凝,成为中高温高压制冷剂气液混合体,然后排放到冷凝器C中;在冷凝器C中,通过冷却介质将从热回收器R中出来的的制冷剂气液混和体再进一步冷凝放热,向高温环境中散热Qc2,使制冷剂彻底发生相变,全部变为中温高压液体,然后经过膨胀阀EXP;制冷剂在热力膨胀阀EXP里经过绝热膨胀,使其变为低温低压制冷剂液体,然后送到蒸发器E中;低温低压制冷剂液体在蒸发器E中吸收低温环境中的热量Qo,发生相变成为低温低压气体,然后回到压缩机COMP中继续压缩开始下一循环。+ g2 a6 b7 @" q

! }! b0 z1 u) j1 J# |5 f* S" b   
根据能量守恒,有 Qc=Qc1+Qc2=Qo+P.1 y# O" R0 N& C( ]) I
6 V- b( \/ J% M. Z+ a- L
    Qo―
是设备向低温环境吸收的总能量,称为制冷量;
: ?" V  e; @  t( n! d! H  S
7 |& K5 X1 T* b- G1 A1 g4 [0 n    Qc―
是设备向高温环境散发的总能量,称为制热量;% \7 _8 k% U# `+ ^0 v# x& m

+ A& ~4 u5 l1 F# N1 {# @5 }    Qc1―
在热回收器中散发的总能量,称为热回收量;
4 j: t6 K  m" X! ~$ l6 r3 c$ G5 c, Y! r, Z, d
    Qc2―
在冷凝器中散发的总能量,称为冷凝放热量;# q" s" N8 v8 a4 \& k

8 p8 f4 s$ S) }" R# ~$ h    P---
是压缩机对制冷剂所做的功。
8 R" F" h: T( k, Y$ q0 U1 j8 E, z3 t" g6 \
0 P+ f3 [. \3 U7 z8 R% _5 o    2
、热回收技术的特点:/ p+ Y! w( \# H; F
" h7 b7 p9 ?* K' q9 Z
   
热回收温度高。通过采用热回收器的使用热水温度可达50~60,比普通经过冷凝器的水温30~35高约20~254 n0 X6 n+ k5 a! b+ [
! m4 Y- l& H# G
   
改善设备的工作条件,因在制冷设备的基础上增加热回收器,增加了制冷剂的过 冷度,增大了制冷效率,节省用电,延长了设备使用寿命。
2 z. U' F# S$ c. \+ |5 a( z
4 j. v+ s: o; C* S: e0 j   
免费获得使用热水,完全节省了使用锅炉的用电或燃料成本。1 B+ {! v0 Q  q# X
8 Q2 i4 `* T; {0 \  ~4 {  K
   
环保性能好,回收了部分本来排放到大气中的废热,无燃烧排放污染。
: `( |0 c( i' T, c* z7 h7 }9 T- x$ T6 J- H  {- o
   
采用热回收器机组,热回收器的工作不影响制冷机组的正常工作。) F4 N6 S( Y  y, j" j

% n5 q7 D/ z$ B! ~. p, C. A   
第二、冷回收热泵热水机组的特点概述! G+ \2 y) ?* _7 K: `( t3 J% X
: V: {( f8 p( V+ m4 a; p' x
    1
、冷回收热泵(空气源)热水机组的工作原理% }# p: i6 r; B3 I4 _# |6 [( b

6 U  _) m" A0 J  R7 B, N5 L9 q% W  ~! |   
冷回收原理是在制热(冷)原理基础上,将向低温环境吸收热的部分回收,转化成向空调系统吸热,以产生温度较低的空调用冷水(7/12),供用户使用,代替原空调系统的部分负荷,以达到节能效果。其过程如下:7 g: F" e8 t; K8 o
, x- [9 q8 D4 G" C- ^
   
从压缩机出来的高温高压制冷剂气体,在冷凝器中被用户使用的生活热水冷凝,变为高压中温液体,再从冷凝器出来。一、在客户不需要冷量回收时,电磁阀1通路,电磁阀2关断,制冷剂通过膨胀阀1节流膨胀,变成低温低压制冷剂液体,然后进入蒸发器E1中吸取低温环境的热量,蒸发为低温低压气体,然后回到压缩机,形成一个循环;二、当用户有需要用冷时,电磁阀1关断,电磁阀2通路,制冷剂通过膨胀阀2节流膨胀,变为低温低压制冷剂液体,然后进入蒸发器E2中吸取来自空调系统中水的热量,使水温达到空调要求,制冷剂蒸发为低温低压气体,再进入压缩机,形成循环。这样,就可以根据用户要求,在制热过程中可满足单制热性能或制热与制冷同时进行。
6 D! N1 z- M1 S" ~( h* w/ Y
1 [2 ]5 P( R+ U   
根据能量守恒,有 Qc1 =Qo1+P1Qc2 =Qo2+P23 z$ J4 j  |2 l9 f6 k& q
( u: b/ r5 [! k/ |
    Qo1―
是单制热时设备向低温环境吸收的总能量,称为制冷量;
6 a, p2 E1 c+ V; I; X* B! G; `' R% V) Z2 H. I5 w
    Qo2―
是冷回收时设备向空调用水吸收的总能量,称为冷回收量;  I# \) F4 m; }- B4 |

) B& u$ F. }; T/ Z6 Q( f8 e    Qc1―
是单制热时设备向高温环境散发的总能量,称为制热量;% Q7 E: ~( G* R& [2 {$ H

6 W( R  c/ V6 j  z, l    Qc2―
是冷回收时设备向高温环境散发的总能量,称为冷回收制热量;
3 Q3 Q$ X: ]) a& }2 u; I+ U& j
/ I! b# l% e0 q    P1---
是单制热时压缩机对制冷剂所做的功。
  p+ X+ V) `& K& v$ ^" Z4 G0 }* u* D+ b/ j3 f; \9 {. Z
    P2---
是冷回收时压缩机对制冷剂所做的功。' p2 a+ v7 X& i7 O. E) R8 A
0 ?; c$ D% Q" g" M9 j. ^
    2
、冷回收热泵热水机组的特点:
( Q) {' h. l+ |0 ]- `. f- s
2 u% |: y# S9 H, ]   
热水机组主要应用在有需要使用热的环境,如酒店,宾馆,桑拿等使用生活热水的场合,特别是它取代锅炉的趋向,具有节能,环保的优势。
4 b$ t9 y0 y( Q; |  K6 c' m
% r, a, g2 I; ]/ W+ N; _0 x   
常规热水机组可提供50~55的出水温度,基本上能满足生活用水的大部分要求,一定程度上可以替代锅炉。而带冷回收机组更显出节能效果,因为在制热的同时,只要将冷回收系统接到用户的空调系统中,就可以承担空调的部分负荷,从而使空调设备功耗大大降低,最终达到节能的效果。. a) j$ U6 b- U$ n2 g

4 B; @2 a: s5 o$ U0 _1 H   
环保性能好,无燃烧排放污染。
- {' r6 v/ ]9 p2 w1 C. s# \, O- S; F5 r$ u8 j% G) `
   
采用冷回收的热水机组,在冷回收不工作时不影响制热机组的正常工作。
+ b! i, `1 A: ?! A/ Y7 \8 r8 h