设为首页收藏本站
搜索
查看: 8860|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

一个罕见的制冷系统故障,至今没有想明白

[复制链接]

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-23 11:42:57 |只看该作者 |倒序浏览
本人在深圳一家公司做冷库维修工作,该冷库有500T大小,制冷系统用双及活塞式制冷压缩机,压缩机为六缸,制冷剂为R22,该机功率35KW,制冷系统的装置有:压缩机(高低压为同一台双及压缩机)、油分离器、冷凝器(水冷卧式壳管式)、干燥过滤器、视液镜、热力膨胀阀(外平衡式)、分液器、风机盘管式蒸发器、气液分离器等组成。在一次正常的工作中,突然自动停机,经观察高、低、中、油压力表均为0,本人在处理过程中,拆开视液镜后,没有一点气体留出,故判断为系统泄露,由于其他原因就暂时未维修,可是在大概1.5小时以后左右,系统压力自动回升,机器可以正常启动,并且正常运行,制冷效果完全正常。后来机器隔一、两个月就出现同类问题,放置2小时左右后正常。为此,此机至今未修。请问大家,难道是系统供液和回气管路同时出现冰塞吗?还是另有原因?此问题本人曾请教过几位工程师,均未得到答案。希望大家帮忙!!!

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
2#
发表于 2009-7-23 11:42:59 |只看该作者
肯定是堵塞了,具体赌在哪里就要现场检查了,连接管道是钢管还是铜管~!
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
3#
发表于 2009-7-23 11:43:00 |只看该作者
R22的是铜管呀!请问,但在什么情况下有两个地方同时堵塞呢?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
4#
发表于 2009-7-23 11:43:07 |只看该作者
确实挺奇巧的!堵是肯定的了!怀疑是脏堵与冰堵一起来!加干燥器了吗?[em06]
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
5#
发表于 2009-7-23 11:43:07 |只看该作者
应该是冰堵,先加装一活盖过滤器多换几次硅胶或无水氯化钙,你的这个故障现象可以理解为:首先是供液堵塞(冰堵),主要是在膨胀阀部位,造成低压部分抽空然后低压保护作用。一般情况高低压力是实际数据,中压是测算系统是否正常的修正数据,油压与中压全部与低压紧密相关的,它们与低压保持在一定值可以判断系统正常与否。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
6#
发表于 2009-7-23 11:43:08 |只看该作者
我同意楼上的
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
7#
发表于 2009-7-23 11:43:10 |只看该作者
我想也是冰堵
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
8#
发表于 2009-7-23 11:43:18 |只看该作者
我同意6楼的
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
9#
发表于 2009-7-23 11:43:23 |只看该作者
i want to konw the result
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
10#
发表于 2009-7-23 11:43:25 |只看该作者
在系统上加装压力表,出现故障时是什么问题或者有帮助.
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
11#
发表于 2009-7-23 11:43:26 |只看该作者
QUOTE:5 E. v6 O8 w  V; m1 I0 p2 _
以下是引用行色匆匆的发言
7 v3 }. ~6 r$ ^$ Z  ]应该是冰堵,先加装一活盖过滤器多换几次硅胶或无水氯化钙,你的这个故障现象可以理解为:首先是供液堵塞(冰堵),主要是在膨胀阀部位,造成低压部分抽空然后低压保护作用。一般情况高低压力是实际数据,中压是测算系统是否正常的修正数据,油压与中压全部与低压紧密相关的,它们与低压保持在一定值可以判断系统正常与否。0 f+ I% M( g+ N* P) J6 e0 ?1 t# g
很有道理,但怎样解析“高压”与“油压”为 0 ? 是不是LZ有说漏或错的地方?
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
12#
发表于 2009-7-23 11:43:29 |只看该作者
应该是堵啦
6 Z3 p. v5 x6 z/ o[em04]
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
13#
发表于 2009-7-23 11:43:40 |只看该作者
冰堵应该是! 
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
14#
发表于 2009-7-23 11:43:44 |只看该作者
会不会是系统在运行到固定的时间后自动停机维护?
回复

使用道具 举报

coolcom 该用户已被删除
15#
发表于 2009-7-24 10:31:28 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 15:40 , Processed in 0.109684 second(s), 23 queries .

回顶部