如何测量在使用的溴化锂制冷机的制冷量?

[复制链接]

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-31 14:44:32 |只看该作者 |倒序浏览
如何测量在使用的溴化锂制冷机的制冷量?/ f# o1 c0 z# K* G
我公司有两台使用了六年的溴化锂制冷机,现需测量该机组的现在的制冷能力。如何测量在使用的溴化锂制冷机的制冷量?

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
2#
发表于 2009-7-31 14:44:33 |只看该作者
到大学里面找人测一下。
7 b) }* c) O& a* n! _$ z( n" ^" G0 P
测冷冻水进出口温度,和冷冻水流量。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
3#
发表于 2009-7-31 14:44:36 |只看该作者
冷量要精确测量,恐怕没必要,实际上要大概估计一下冷量的话,可以用如下方法:
7 K5 L& ^$ A! g' n; c- N水泵流量×(冷水进口温度-冷水出口温度)=冷量! s+ \# m9 r5 b% W+ }. i0 M
比如水泵流量30立方米/小时,温差3度,实际冷量90万大卡5 h5 k2 m( Q8 Y+ P+ [
当然必须冷却水温度在机组铭牌额定温度(温差5、6度,按照机组要求)、流量在额定工况下。蒸汽压力在额定工况下(4公斤、6公斤)( S) w2 j' {, z% R& l! J
所以从上面看,一般精确测量制冷量是很难的,一般厂家都有测试台,他们的情况就是额定工况下测定的。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
4#
发表于 2009-7-31 14:44:37 |只看该作者
是什么公司?为什么会采用溴机?是不是要做保养了?
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
5#
发表于 2009-7-31 14:44:38 |只看该作者
各位老大,04年的帖子也能翻出来,强!
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
6#
发表于 2009-7-31 14:44:43 |只看该作者
呵呵,好像太精确没必要吧,按照三楼的方法测就行了,如果供回水的温度变化不大的情况下。如果真要准确数值,那买个20万的进口热能流量计,就有准确的数值,不过太不值了。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
7#
发表于 2009-7-31 14:44:46 |只看该作者
呵呵,好像太精确没必要吧,按照三楼的方法测就行了,如果供回水的温度变化不大的情况下。如果真要准确数值,那买个20万的进口热能流量计,就有准确的数值,不过太不值了。能不能介绍一下这个流量计啊
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
8#
发表于 2009-7-31 14:44:53 |只看该作者
一般是超声波流量计就够了,5千
回复

使用道具 举报