地埋管和土壤的换热是典型的非稳态导热和对流换热的耦合问题,十分复杂,简单计算是不可能的。
4 i( \* V2 ]: s9 b+ D; M三个重要参数需要确定* c1 R3 x: {- a# S% W8 r
土壤的初始温度
; k" z) i! w/ B' P% I6 m3 [' u3 c土壤的导热系数4 x& G( Q! K$ ^9 b0 o
土壤的热扩散率
1 y% u/ Y6 i% e# @5 @小型系统基本估算就可以,大型系统须详细测试三个参数,否则会增加不必要的钻孔投资或钻孔数不够。
7 d8 P. P4 B J: R% f! j5 J测导热系数是典型的传热反问题,一般采用无限长线热源模型计算。% U) ]! P/ r; W; [- C
3 M H) m% y9 C8 P) p' d3 A三个基本参数确定以后,而后输入钻孔数和钻孔的几何尺寸,建立模型计算出地埋管出水温度,可以自己编程序采用数值计算,也可采用国外的软件GS2000,EED,TRANSYS,GEOPRO等等。 |
|