设为首页收藏本站
搜索
查看: 6257|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

[求助]螺杆式冷水机 查漏

[复制链接]

1

主题

0

好友

83

积分

小学生

Rank: 2

金币
82
积分
83
精华
0
主题
1
帖子
1
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-5-16 08:23:24 |只看该作者 |倒序浏览

武冷的1台20的,2台16

0 y* W" N( r: O$ K

都是加完氟,用个十天到半个月就没氟

% n% G" k! `; {2 B+ T6 P: L- ~

20的刚冲氮气+肥皂水查过,没查到漏的地方。

: b3 b+ I5 x! K: k+ q

请教还有什么办法吗?

0

主题

0

好友

66

积分

小学生

Rank: 2

金币
65
积分
66
精华
0
主题
0
帖子
1
2#
发表于 2006-6-1 19:19:10 |只看该作者

用捡漏仪吧

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

78

积分

小学生

Rank: 2

金币
75
积分
78
精华
0
主题
0
帖子
3
3#
发表于 2006-6-29 22:14:00 |只看该作者
螺杆机这种正压机组有漏点的话很容易发现的啊~  你接线柱检查过没?那里也会有泄露~ 还有膨胀阀的法兰接口和阀门
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

651

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
558
积分
651
精华
0
主题
2
帖子
75
4#
发表于 2006-9-12 09:39:16 |只看该作者
要进行分段保压,充氮后将所有阀门关闭,在所有能接压力表的地方接上压力表,保压24小时;这样查漏比较有针对性,那里掉压那部分漏。
共同学习,共同进步,个人见解,请多赐教。 E-mail:jinhongjia@sohu.com QQ:465943516
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

83

积分

小学生

Rank: 2

金币
81
积分
83
精华
0
主题
1
帖子
2
5#
发表于 2007-1-30 18:54:19 |只看该作者
我顺便问问如何对螺杆机进行试压????
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

129

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
124
积分
129
精华
0
主题
1
帖子
5
6#
发表于 2007-2-8 16:00:31 |只看该作者
??????????
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

84

积分

小学生

Rank: 2

金币
80
积分
84
精华
0
主题
0
帖子
4
7#
发表于 2007-4-3 17:44:08 |只看该作者

要进行分段保压,充氮后将所有阀门关闭,在所有能接压力表的地方接上压力表,保压24小时;这样查漏比较有针对性,那里掉压那部分漏。

分段捡漏会好点,我比较赞成!

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

72

积分

小学生

Rank: 2

金币
71
积分
72
精华
0
主题
0
帖子
1
8#
发表于 2008-12-6 19:50:24 |只看该作者
如果是10天以上 应该是轴封
回复

使用道具 举报

客人 该用户已被删除
9#
发表于 2009-5-12 09:15:31 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

客人 该用户已被删除
10#
发表于 2009-5-12 09:18:24 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 12:04 , Processed in 0.112675 second(s), 23 queries .

回顶部