关于制冷的小问题,请大虾帮忙!9 x3 M% o" q8 F8 s; i
1.制冷剂湿饱和蒸汽干度在系统中为什么越小越好? 是因为干度小蒸发时候汽化潜热高么?
9 k2 u) ?: k9 X2.电冰箱制冷系统节流过程采用过冷,空调系统为什么不用,采用节流过冷有什么作 ! G4 F4 i) u" g5 z9 i6 v! u$ i

* w3 ^: l* Q& e用?
$ O7 p& \. w/ y- m; G) X- U3.在热泵中,国美热工的空气热能热水器可把水烧到100度或者是125度的蒸汽,系统采用R22制冷剂,请问此时的冷凝温度为多少,在此冷凝温度下,水不流动的话,传热系数跟常规的传热系数计算方法一样么?(常规*以套管换热器为例*换热系数该怎么计算?) R22的临界温度为96.13度。 7 P9 X6 Z9 v9 l' }7 t9 z
4.请各位推荐基本制冷行业较好的设计书籍(设备设计书),也请各位有什么好的资料传给小弟我,愿意与行业内外的人士结识为友交流经验.

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
2#
发表于 2009-8-3 15:26:03 |只看该作者
个人观点,仅供参考!- v  @4 \6 A3 B: e. s) D. X
1.不妨你看看压焓图,干度越小就表明在蒸发器进口处制冷剂液体占有的比例就越大,单位质量制冷量就变大。对于制冷剂确定的机组来说,蒸发温度确定,潜热是固定的值!
" j, [9 D- {' g4 l' _2.对于过冷同样可以看压焓图,如果采用过冷的话,干度同样减小,单位质量制冷量变大。对于冰箱和空调运行的工况不同,冰箱的蒸发温度比空调低得多,采用过冷,单位制冷量的增加会比较明显。实际上对于空冷空调也在用过冷,只不过是加大冷凝器的面积就可以实现了。
3 K: x6 e3 r1 S# f, O9 W3.“国美热工的空气热能热水器”我表示深度怀疑,如果可以把水加热到100度,那么我们假设5度的换热温差,那么至少需要冷凝温度105度,这个时候已经是超临界循环,那么这个时候对应的压力是多少呢,恐怕普通个换热器已经承受不了这个压力了吧!现在忽悠的人太多了,我们还是需要用审慎的看待问题。理性的判断+精心的推理=推翻忽悠理论。
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
3#
发表于 2009-8-3 15:26:04 |只看该作者
忽悠与否我也不清楚,但是过段时间就知道了,能不能加热到100,我现在在一公司做的产品就是这,等做完实验了,再讨论,,,,
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
4#
发表于 2009-8-3 15:26:05 |只看该作者
毋用怀疑.“国美热工的空气热能热水器”能否把水烧到100度或者是125度的蒸汽,关键是排气温度,而不是冷凝温度。
  f; @, z( S( Z3 J0 U! }- W& O6 J2 B
在压焓表上气体饱和线外,高压部分还有一段显热部分,这部分的热量才是可把水烧到100度或者是125度蒸汽的关键所在,具体是将冷凝分为两段进行,一只为显热冷却器,一只是正常冷凝器。显热冷却器即是将水烧开的设备。1 E# R8 Y" c! p' r

7 ?/ e/ A# S6 Q1 H2 C( q0 ~我曾经设计安装了一只1000吨冷库,就用了一只50平方的立式冷凝器改成卧式的显热冷却器,用来烧洗澡水,在没有人洗澡的时候,确实能烧出蒸汽来。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
5#
发表于 2009-8-3 15:26:09 |只看该作者
个人观点,仅供参考!$ B# b+ n8 \9 w5 r% i
1.利用显热未尝不可,不过换热量能有多少呢?如果一味的提高排气温度,必然要牺牲了机组的效率为代价,有点得不偿失。排气温度越高,那么加热的热水的温度就越高,但是有什么意思呢?机组效率如何呢?
8 g1 |& b' {* f2.排气温度过高,润滑油会不会出现问题呢?这样使我们考虑的重点。压缩机的寿命可想而知。
; p" C, u0 y" E3.我们在谈谈排气温度过高怎么来实现,那必然要提高压比,压力提高问题又来了,容积效率又变小了。2 J6 L1 k4 Y# j' C1 v7 \
4.一切牺牲效率为代价的机组必然会走向末路。提高排气温度来加热,不知道需要多大的换热面积和制冷剂的流量,所以的来看未免舍本逐末了。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
6#
发表于 2009-8-3 15:26:11 |只看该作者
3.“国美热工的空气热能热水器”我表示深度怀疑,如果可以把水加热到100度,那么我们假设5度的换热温差,那么至少需要冷凝温度105度,这个时候已经是超临界循环,那么这个时候对应的压力是多少呢,恐怕普通个换热器已经承受不了这个压力了吧!现在忽悠的人太多了,我们还是需要用审慎的看待问题。理性的判断+精心的推理=推翻忽悠理论。用R22把水烧到100℃以上,个人感觉也是有问题的,但您的解释是错误的,照你的解释,好像冷凝温度就不能低于水的温度了?打假也需要专业基础的。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
7#
发表于 2009-8-3 15:26:12 |只看该作者
1.利用显热未尝不可,不过换热量能有多少呢?如果一味的提高排气温度,必然要牺牲了机组的效率为代价,有点得不偿失。排气温度越高,那么加热的热水的温度就越高,但是有什么意思呢?机组效率如何呢? : ^9 F; m. S) Y
2.排气温度过高,润滑油会不会出现问题呢?这样使我们考虑的重点。压缩机的寿命可想而知。
# Y! x0 S7 |% n7 N/ z' ^7 M3.我们在谈谈排气温度过高怎么来实现,那必然要提高压比,压力提高问题又来了,容积效率又变小了。 $ T! l: I8 L, C) E1 q) I
4.一切牺牲效率为代价的机组必然会走向末路。提高排气温度来加热,不知道需要多大的换热面积和制冷剂的流量,所以的来看未免舍本逐末了。 0 r! ~' U  X/ f: M! v
5.在不影响机组效率和工况的的条件下,我们来谈谈余热回收倒是很有意义!您说这种高温热水器和电热水器相比,运行费用是否有优势?
5 R( J% M& N9 F/ Q; P, N% U1 E0 F在只适合用电制取热水的场合,热泵热水器的效率是否永远高于直接用电的热水器?
+ x9 d5 [! {8 w3 w2 Y您是否研究过清华X号制冷剂?
) B$ u6 F/ J; |' i) `“.一切牺牲效率为代价的机组必然会走向末路。提高排气温度来加热,不知道需要多大的换热面积和制冷剂的流量,所以的来看未免舍本逐末了”只是您一厢情愿的推断,不敢苟同。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
8#
发表于 2009-8-3 15:26:18 |只看该作者
每个人对问题的看法不同,不赞成可以提出不同的观点!
0 `8 N1 }3 m  M# |$ o) c' \' `- P1.首先,我觉得是不是没有看明白我的观点,把水烧到100℃以做的一个假设(有点不恰当),现在有很多高温制冷剂,比如245,123等等。就像ygw001利用显热,也没有什么达不到呢?
8 h! S, ?: G8 w; N2 H# O- x* h* z2.如果非要和电热水器那还有什么意思呢?如果效率很低,成本又高,电热热水器谈论就毫无意义。所以在谈论一个设备的好坏如果光从效率入手来讨论,好像有点太牵强。运行中的效率,初投资,运行费用,维修费用都要考虑。你说呢?清华的老师史教授在制冷剂方面作了很多工作,但是没有仔细研究过清华的制冷剂,是不是和天津大学的差不多,混合制冷剂,或者组配出高温制冷剂吧!
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
9#
发表于 2009-8-3 15:26:24 |只看该作者
1.首先,我觉得是不是没有看明白我的观点,把水烧到100℃以做的一个假设(有点不恰当),现在有很多高温制冷剂,比如245,123等等。就像ygw001利用显热,也没有什么达不到呢? , v2 Y: W1 `6 m7 }! v" x) |
我说的是照你的意思,热水温度100℃,冷凝温度就最少需要105℃。我如果说热水温度100℃,冷凝温度可以95℃,你信不信?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
10#
发表于 2009-8-3 15:26:31 |只看该作者
2.如果非要和电热水器那还有什么意思呢?如果效率很低,成本又高,电热热水器谈论就毫无意义。所以在谈论一个设备的好坏如果光从效率入手来讨论,好像有点太牵强。运行中的效率,初投资,运行费用,维修费用都要考虑。 “运行中的效率,初投资,运行费用,维修费用都要考虑”恰好印证了电热水器好啊,虽然效率低,但初投资少、几乎不需要什么维护费用,热泵热水器如果效率不能占有很大优势的情况下,是PK不过电热水器的。
. E% l' J- m2 C9 r- l现在市场上出现的所有高温制冷剂,即使宣称把水烧到100℃以上,当然那也是隐含了一个重要条件的,只是从初始温度40~50℃开始烧的,这样的话热泵的压比并不高,也就3左右,效率照样也可以达到3左右。并不是如你所说的以牺牲效率为代价,并走下坡路的。如果硬要把自来水从15℃烧到100℃……现在还没看到这种人~~
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
11#
发表于 2009-8-3 15:26:33 |只看该作者
你是不是想利用显热温度来加热,有病呀!那点热量能有多少。
( m, u: d' C& f. Y; @! f: `3 m电热水器好为什么要有人造热泵热水器,难道变态了。存在就是合理的。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
12#
发表于 2009-8-3 15:26:35 |只看该作者
……有病呀!……/ h1 M' c: {  b+ x" Z$ L# o; E
……难道变态了。……拒绝回答你用马甲提出的问题!
" a! o5 g1 P$ p8 W同时对你出口成脏的发帖作风给与鄙视!
7 w+ h0 m2 a# h+ L5 {. Z. J难道你的真身没脸登陆论坛了?!看来这几天也是被人给逼疯了,竟然使出这种下三滥的招数,恕不奉陪!
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
13#
发表于 2009-8-3 15:26:43 |只看该作者
怎么个情况,怎么搞出这些东西来,我狂晕。还是去暖通站
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
14#
发表于 2009-8-3 15:26:45 |只看该作者
我想大家没必要这样,大家讨论的只是问题,而不只在这打嘴架!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
15#
发表于 2009-8-3 15:26:54 |只看该作者
估计机组后天就可以测试了,我看了下机组,过冷度能够达到30度以上!