设为首页收藏本站
搜索
查看: 6416|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

YORK机蒸发小温差偏高,急

[复制链接]

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-5 10:56:35 |只看该作者 |倒序浏览
YORK机蒸发小温差偏高,急1 i% m0 R: _" Q# s

$ K. D# Z  B9 j  f3 O1 o  b& |我这里有一台YORK机,经常性出现蒸发小温差偏高,请各位高手帮忙一下.正常应该是多少?

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
2#
发表于 2009-8-5 10:56:37 |只看该作者
哪位前辈给予解答,在线等
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
3#
发表于 2009-8-5 10:56:38 |只看该作者
需要制冷的温度是多少??  什么冷媒????
8 h7 k- c8 S2 t6 ^- e; g* z' R. [& k  |( H5 p( D
. v! i7 T8 Y: u! {$ [9 y! D
详细点说明
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
4#
发表于 2009-8-5 10:56:40 |只看该作者
建议清洗一下先,然后做做保养,投点药什么的
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
5#
发表于 2009-8-5 10:56:40 |只看该作者
谢谢各位,蒸发器和冷凝器刚洗过,水处理也刚做过.小温差还是有点高.有3.6-4.2之间.
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
6#
发表于 2009-8-5 10:56:41 |只看该作者
小温差还是有点高.有3.6-4.2之间.应该可以正常运行。: S* [0 {: J& y9 X. h/ N# P
说明冷凝器清洗不彻底,水处理的方法怎么样???清洗完了之后还需要杀菌、灭藻,剥离系统粘泥。等
* T! B6 ~. X, a' q8 D( ]细菌以及软垢、粘泥对换热效果的影响也很大,系统进行排污之后,最好做预膜。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
7#
发表于 2009-8-5 10:56:42 |只看该作者
如果仅仅是蒸发器小温差高的话,再观察下液位和蒸发器压力,估计是缺氟。蒸发器小温差要控制在1.5以下。冷凝器要控制在5以下。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
8#
发表于 2009-8-5 10:56:44 |只看该作者
冷凝器和蒸发器都很干净.水系统也做了水处理.氟也加过了.稍微下降了一点.可还是有点高.是2.8
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
9#
发表于 2009-8-5 10:56:46 |只看该作者
这样的话估计没什么问题,只要控制好小温差不再上升就行。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
10#
发表于 2009-8-5 10:56:47 |只看该作者
苏州市弘亚空调设备有限公司
3 H; H8 _7 ^$ X: }大量出售库存特灵、约克、开利、大金、日立等中央空调(离心机、螺杆机)20RT----1000RT
9 K9 i* M1 v' M6 p( e, E; n销售特灵、约克、开利(离心机、螺杆机)的空调机组各个时期各种机型的零配件
5 Z/ C- |4 ^* k提供各种中央空调设备,(包括特灵、约克、开利主机、末端设备和周边设备)的维护、保养和配件供应服务
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-9-21 17:25 , Processed in 0.116315 second(s), 23 queries .

回顶部