- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
YORK机蒸发小温差偏高,急: F V2 @2 r7 }9 i$ O3 G8 d
' A1 r3 m+ O! X0 y& ~5 W我这里有一台YORK机,经常性出现蒸发小温差偏高,请各位高手帮忙一下.正常应该是多少? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
需要制冷的温度是多少?? 什么冷媒????" l; Q$ ^0 w+ ~; ^+ K# B
1 J" a( b. \+ L! h. o8 d- D* A& X
, U0 ]6 F- q. O4 t L# m详细点说明 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
谢谢各位,蒸发器和冷凝器刚洗过,水处理也刚做过.小温差还是有点高.有3.6-4.2之间. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 34
- 精华
- 1
- 帖子
- 194
- 金币
- 281
- 积分
- 499
- 精华
- 1
- 主题
- 34
- 帖子
- 194
|
小温差还是有点高.有3.6-4.2之间.应该可以正常运行。
5 W/ ~1 K3 `1 ?- O7 z4 I- f: e3 j说明冷凝器清洗不彻底,水处理的方法怎么样???清洗完了之后还需要杀菌、灭藻,剥离系统粘泥。等
5 m7 E \8 n; N, F! C0 w% m细菌以及软垢、粘泥对换热效果的影响也很大,系统进行排污之后,最好做预膜。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
如果仅仅是蒸发器小温差高的话,再观察下液位和蒸发器压力,估计是缺氟。蒸发器小温差要控制在1.5以下。冷凝器要控制在5以下。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
冷凝器和蒸发器都很干净.水系统也做了水处理.氟也加过了.稍微下降了一点.可还是有点高.是2.8 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
这样的话估计没什么问题,只要控制好小温差不再上升就行。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
苏州市弘亚空调设备有限公司9 h1 r" F" d4 K7 }+ B
大量出售库存特灵、约克、开利、大金、日立等中央空调(离心机、螺杆机)20RT----1000RT; | U% d, b3 `( C5 ^: q
销售特灵、约克、开利(离心机、螺杆机)的空调机组各个时期各种机型的零配件
' R7 Q* p$ p4 g5 F H9 N提供各种中央空调设备,(包括特灵、约克、开利主机、末端设备和周边设备)的维护、保养和配件供应服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|