冷却塔能否吸热制暖?1 l+ X+ z  U# `/ z, d
我单位承包施工的一个工程,业主要求冬天室外10度以下供暖,夏天供冷。设计单位及制冷机组供应商*灵说可以采用热泵机组。冷水机组设定出水保护温度为2度左右,冬天当室外温度大于5度时采用冷却塔吸热,当低于5度时,电辅助加热启动机组,启动后空调机组出来的部分热水循环到低温侧保证机组持续运行。

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
2#
发表于 2009-8-6 16:37:25 |只看该作者
水环式热泵机组(好像也有人称“水源热泵”?其实不用打井的)就是利用冷却塔在冬季吸热实现供暖的。不过适用场合受限制,如室外温度太低,电辅加热是不经济的。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
3#
发表于 2009-8-6 16:37:29 |只看该作者
水源热泵是可以,我在学校时听说老师做过这类工程。不过要看室外温度和温差。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
4#
发表于 2009-8-6 16:37:30 |只看该作者
简介:0 i2 W3 B6 T" m' F! F
    水源热泵是一种利用地下浅层地热资源(包括地下水)既可供热又可制冷的有效节能空调系统。使用水源热泵消耗 1KW的能量,用户可以得到4.5—6KW以上的冷量或热量。与锅炉、电、燃料供热系统相比,锅炉供热只能将90%的电能或燃料的70—90%的热能转化为热量供用户使用。因此水源热泵比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料可节省二分之一以上的能量。由于水源热泵的热源温度全年较为稳定,假设某地区第四层地下水温为17—35℃,其制冷系统可达3.5--4.4,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用仅为普通中央空调的50—60%。 3 \% @1 _/ n- T0 l# }) |3 D5 H: m: y4 [
作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温向低温,但人们可以创造机器,如把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽取到高温,所以热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中储存的能量加以挖掘,这也是热泵的节能特点。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
5#
发表于 2009-8-6 16:37:31 |只看该作者
我觉得北方一些朋友对采暖还是比较了解的,我们南方城市的主要用的是制冷.希望以后多多和大家学习学习.
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
6#
发表于 2009-8-6 16:37:31 |只看该作者
谢谢各位!水源热泵大家都知道。水环热泵也明白。但都不是靠冷却塔吸热。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
7#
发表于 2009-8-6 16:37:35 |只看该作者
没听说过,搞笑,,,,,,,,,,,,
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
8#
发表于 2009-8-6 16:37:41 |只看该作者
说实话,没有见过应用实例,尽管理论上可行?二楼说得很准确,关键问题是应用场合及环境条件。你的项目在哪里?用当地冬季气象资料实际计算一次,“低于5度辅助电加热”是正5度吧?0度以下呢,-5度呢?真的想用,在经济上应当慎重校核,供参考。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
9#
发表于 2009-8-6 16:37:42 |只看该作者
当然可以的,这个比空气源热泵机组效率还高.你看地开利的30HXC-HP机组就是螺杆式水--水热泵机组.
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
10#
发表于 2009-8-6 16:37:43 |只看该作者
应该不行吧!冬季运行结冰怎么办,有防结冰措施吗?效率怎么样?没有听说过.
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
11#
发表于 2009-8-6 16:37:43 |只看该作者
这个比如管道外加加热电缆,当然我们是在长江以南地区,不会出现此现象.
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
12#
发表于 2009-8-6 16:37:44 |只看该作者
环境温度5度,那水温就只有2-3度,制冷机的出水温度就只有0度呢.不可能的
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
13#
发表于 2009-8-6 16:37:48 |只看该作者
楼主说的问题,我曾经在四川地区遇见过这样的工程,而且用的还可以比风冷热泵要好!主要还是看你的项目在什么地区,室外温度如何?
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
14#
发表于 2009-8-6 16:37:50 |只看该作者
12楼回答相当准确,应该注意当地的湿球温度。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
15#
发表于 2009-8-6 16:37:54 |只看该作者
应该是室外温度比蒸发温度高就行了,当然首先保证不能低于0度以下,否则容易结冰.