- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
开利19XL离心机导叶的异常情况5 F- | ? Q2 h6 G
前两天遇到此离心机,开始故障是经常报压缩机扬程过高,因为有两台.一台是外文操作器,一台是中文操作器,两台都是差不多,主要是扬程高,导叶打不开,刚开机时总要有半小时在调节蒸发器温差,不然的话就会开热气旁通或者造成喘震限制.2 a" C/ X4 S3 i6 p* u
/ e D5 g& ~( Z+ M8 ?1 ^9 ~
导叶打不开冷量就上不去,无论怎么办就不行了,就算关掉重新开也没有用,结果查出是导叶电机不动作,他有三根线,中间是回路线一路有7欧姆,一路没有阻值,且电机烫,手不能摸,量电机供电电源有115V,所以判断电机坏了,后联系开利厂家他们说可能不是电机坏,上门来检查将机组配置设定修改,将导叶设置归零,后开机正常了,冷量也上去了.8 M; }2 d: k1 x
+ t' f- t& h8 T0 {5 A* k
事后想就怪了,就三根线,又有电就不转怎么怪设置的事情呢?
0 h: ]# @. @4 ^+ V请此类问题专家解答,以解困惑!期待共同进步 |
|