设为首页收藏本站
搜索
查看: 4555|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

开利螺杆机电机冷却失灵

[复制链接]

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-7 11:35:02 |只看该作者 |倒序浏览
开利螺杆机电机冷却失灵- k; z5 D/ W' F' I' Z

, M2 y1 }- V5 s6 y0 Y我公司开利螺杆电机冷却失灵.

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-7 11:35:07 |只看该作者
能否把你故障现象详述?
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

436

积分

高中生

Rank: 4

金币
239
积分
436
精华
0
主题
24
帖子
181
3#
发表于 2009-8-7 11:35:08 |只看该作者
有多少度了?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
4#
发表于 2009-8-7 11:35:08 |只看该作者
不懂楼主的意思:是电机得不到足够的冷却?还是冷却过量?造成电机高温而停车?还是油电磁阀加油不止?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
5#
发表于 2009-8-7 11:35:12 |只看该作者
不知道具体是什么原因?
! _  n! m( T# z% ]% @8 T楼主尽可能详尽一点了e
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
6#
发表于 2009-8-7 11:35:14 |只看该作者
这种机会跳马达高温的,可能雪种不够,电磁阀坏,温感坏,漫漫检查吧
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
7#
发表于 2009-8-7 11:35:16 |只看该作者
开利的30HXC-400A半封闭螺杆制冷机其中一台机头电机烧毁.经维修后,制冷主系统工作正常,但是发现电机冷却系统效果不佳,电机温度下不来.满负荷工作时,排气压力在12bar,蒸发压力在4bar左右,冷媒为R134A,电机温度稳定在95℃左右。对于雪种不够疑问我也有过,但是补充冷媒10kg后效果还是不好。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
8#
发表于 2009-8-7 11:35:17 |只看该作者
你的参数提供的还不够详细准确。半封闭马达95度,也算正常呀。
$ _3 Q- x0 Q% y+ t' n2 ?' G1 F5 i但你说的R134A的这样运行压力我真还没有见过。是否可以提供准确的数据,以便分析。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
9#
发表于 2009-8-7 11:35:18 |只看该作者
现在一直出现的现象是液位视镜存在较大的沸腾现象。按占视镜所比例算的话,估计沸腾的范围在60%左右。而且若仔细看的话,可以发现气泡是从视镜以下的管道中冒出。再者,该机组的排气过热度达27度,排气温度也比正常机组明显偏高。
回复

使用道具 举报

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
10#
发表于 2009-8-7 11:35:19 |只看该作者
要睇数据才能长细分析?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
11#
发表于 2009-8-7 11:35:20 |只看该作者
具体参数如下:) N. q! h  `0 k6 v. H
冷冻水: 进水压力:0.16MPa 出水压力:0.14MPa 进水温度:18℃ 出水温度:10.7℃* @$ l$ Y3 |5 M! T7 s
冷却水: 进水压力:0.11MPa 出水压力:0.05MPa 进水温度:30.9℃ 出水温度:36.4℃
* ?% V, W) T( ^- _( y回路A: 排气压力:1116KPa 吸气压力:289KPa 油压差A1:-296KPa 油压差A2:372KPa
! b' J/ g) o8 ^% o6 L, S吸气温度:8.4℃ 排气温度:47.6℃ 电机温度A1:41.4℃ 电机温度A2:109.6℃
; r; n$ f3 [5 F$ \5 [- `4 e& H电流A1: 0.1A 电流A2: 143.6A
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
12#
发表于 2009-8-7 11:35:22 |只看该作者
什么时候的机组??
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
13#
发表于 2009-8-7 11:35:24 |只看该作者
从以上现象看,A2的油压差明显偏低。经济压力不知是多少?A2的电机温度偏高。我个人认为你现在的油压应该470KPa左右。是否不差油?
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
14#
发表于 2009-8-7 11:35:35 |只看该作者
我们现在维护的机组也有这种情况,和楼主的一样,120万大卡的,有时也出现温度过高,但现在一直没有多大障碍
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-11 04:59 , Processed in 0.123787 second(s), 23 queries .

回顶部