能效比标定问题$ O+ E0 i) ?4 [6 I w
$ h# Z4 ~+ S/ A% J0 X( Y如题,各位是怎么做的?国标要求机组制冷量不小于名义制冷的95%,功率不超过名义110%如果按此极端计算能效比会虚高1.1/0.95=1.158 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
能效比偏差也有规定。国标哪个标准有规定?请指点,或发相关标准到jeaphy@sina.com给我学习下,谢谢。不知道7725,97后的标准没有增加此规定,97版好像没有此规定,水源热泵标准我也没找到此规定。不过iso13256标准是有规定的。国内大家都怎么做的?据我理解都上跑很多的,比我讲的可能还高。ISO对水机还要求:带水泵的系统按照一定的计算方法后减除部分水泵功率,没有水泵的系统要增加此功率,能效比的计算是要在此功率基础上计算的。大家在设计或者标示名牌的时候都做到了吗?请表决下,看看国内空调界到底浮在什么水平? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
耗电量不高于实测值的115%
5 k1 e0 y, ], P, O; L! ~8 J8 H这才是最主要的你这里肯定有问题,首先 耗电量不高于实测值的115%?(1.是不是不高于名义值^^^^?115%,哪里来的?)
7 }7 ?1 v0 B9 s; j+ O2 U3 `其次按你的说法如果实测能力等于名义能力,能效比应该为1/1.15=86.9%,相差海里去了。如果在加上能力3%偏差能效比只有名义的83.4%了。
+ I: G* V: ` c3 F' l6 ^8 }iso规定能效不低于名义值得95%。这样也存在个问题,如果能力偏差3%,功率高出5%,能效就只有名义值得92.3%。我现在就遇到这个问题。按照我们的标准是合格的,按照他们的标准我们的能效偏差多了只有92%。再加上水泵功率补偿,我们的实测能效只有我预先标定的90%。ARI测试说不合格。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
能力还是一台机器的主要参数,所以95%是绝对要保证., m8 N: W, E, h
剩下的两个参数,按照消耗功率的110%来做,能效比是肯定保证不了的. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
1. 按GB/T18430,应该同时满足:冷量不小于95%,功率不高于110%,能效不低于92%。三个参数具体怎么协调,就是生产商的事了。- c6 m6 \5 A6 M7 \
2. 为客户负责,我认为功率应该实际点,客户需要根据功率配电的。& X2 N/ b4 N! V9 F4 Q" O/ Q
3. 通常,对空调用户,冷量差点没关系。对工业用户,应保证冷量。
9 l: [1 \6 h; D0 @4. ISO有规定?我只知道ARI有要求。% C* K' o$ @4 I- p) L8 @7 j( G+ \
5.个人认为,对使用者负责,标准应该规定冷量不小于100%,功率不高于100%,能效不低于100%。我就想不通,作为国家标准,为什么允许有这么样的偏差。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-16
- 最后登录
- 2009-11-12
- 在线时间
- 25 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 679
- 主题
- 32
- 精华
- 2
- 帖子
- 227
- 金币
- 331
- 积分
- 679
- 精华
- 2
- 主题
- 32
- 帖子
- 227
|
回楼上,考虑机组批量生产存在差异性,必要的余量是应该的。 |
|
|
|
|
|
|
|
|