小弟刚弄了个30立的冷库,要求-18度,用5P沈阳谷轮水冷半封闭,R22冷媒,打到-15度很痛苦0到-15要打3个多小时.现在-11度低压0.1高压1.12,那位大哥帮忙看看那里有问题 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
有可能冷媒少了或膨胀阀调节不当,不过你没有详细说下配置和具体情况,很能分析。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
回复 2# 的帖子: J" E+ E7 p8 C* w1 C: a
冷库30立左右,5P沈阳谷轮半封闭水冷,蒸发器用DD7.5 /40M2 膨胀阀FVE-3-C,回气管路长3米,温度降到-12度大概要一个多小时,现在打到-8度低压0.08高压1.12,我自己感觉低压压力低了一点,把膨胀阀调大点回气管壁又上霜,现在的问题是温度降不下去.到-15就不行了,那位老大指点一下该怎么办才能把温度拉下去啊,救救啊,里面还放10W多块钱的货 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
库温-12度,此时的蒸发温度约为-17度(始终比库温低5度左右),对照R22的《热力性质表》,-17度相对应的压力是0.18MPa表压,你的低压太低了,把膨胀阀调大,怕什么?回气管壁又上霜是正常现象啊。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
回复 4# 的帖子: k" l/ r6 J2 d, X8 J) f3 l; I+ S
师傅见到你真是太好了,机子是现在这个状况就结露了,再调大膨胀阀就起霜了啊,我也是想不通,帮我装机的师傅说低压比较低是压缩机吸力好的缘故,我也郁闷 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 527
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 209
- 金币
- 291
- 积分
- 527
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 209
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 528
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 215
- 金币
- 292
- 积分
- 528
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 215
|
说的没错,低压不能太低。回气管结霜是正常的,霜要接到压缩机的回气口处。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 563
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 232
- 金币
- 311
- 积分
- 563
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 232
|
回复 3# 的帖子: C! I' m9 X0 z) w8 t$ c4 P
蒸发器用DD7.5 /40M2 ?哪个厂生产的? 你被骗了,现在有的厂商或经销商把制冷量与蒸发面积标大,你是没有办调的! |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-12
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 417
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 170
- 金币
- 229
- 积分
- 417
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 170
|
说得做没错,不要怕,就是要在制冷末期调节膨胀阀,要慢慢调,往机器的结霜速度不是太快就好。但结霜不要超过吸气阀口,这是你的底线。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
加些氟利昂试试,可能有些缺氟利昂。在不调膨胀阀时让霜结到吸气阀与机器的连接处但不能超过。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2011-12-9
- 最后登录
- 2012-3-5
- 在线时间
- 93 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 1
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 1
- 金币
- 0
- 积分
- 1
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 1
|
完全支持你,大家都会顶你5 c' G; Z0 y' _
' a- |; u1 k) E, A* j' G! t
0 {$ n/ D, L6 L: ~% S! R1 |$ Q; r$ W, G8 ^4 T1 i( L0 R6 T
y# \( [$ _4 |7 _
6 k% ~5 C' T1 J( _ N w
4 e3 c. @/ g. x
- T5 e$ K- |$ U+ b% T" X+ @/ L0 j8 J* V
* b) [: f9 r D+ U7 ?
& N0 h; j% M: F$ M6 @
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2011-12-28
- 最后登录
- 2011-12-30
- 在线时间
- 5 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 13
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 12
- 金币
- 0
- 积分
- 13
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 12
|
没来得急看,应该不错,先帮你顶$ c8 ~% o) c3 T% H( V" ~: h
& A: c) N+ J4 W) g6 Y
; u# [1 f0 L! X# P# W! i- r6 _. m4 ?1 m* }: S. {2 x s
: y6 Z9 a3 N7 s" h) b1 g+ M
5 e% a/ X q) Q5 H- w& y# v$ {+ L- R) Q
( T# v9 E [7 U9 c$ u, K; F8 h- }8 G5 T" ]# z( h7 g: ?
2 i# j7 l) T: Y3 s& k4 U% w+ ]/ J# N2 P8 y
: Y; o- z7 ~9 F) q, B% J |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2011-12-15
- 最后登录
- 2011-12-31
- 在线时间
- 20 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 15
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 14
- 金币
- 0
- 积分
- 15
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 14
|
呵呵,加油!
8 ^# \; C$ W! Q/ }) P6 O G& ^
7 k* g) z% p2 B4 w% ?
9 K- A5 Y3 j: J: u+ T, s9 A2 |% A. l, D/ [$ F9 Q
# Q7 r: t; x- P# W3 M( m+ F5 i* n9 e. g+ T ^. m9 [
% y5 ]7 m8 R O+ A+ f/ N; K
; F7 k% m; r6 c0 K
4 G" Q: O# }' u3 ]% W |
|
|
|
|
|
|
|
|