请问:冰蓄冷,为什么用螺杆和离心机多
' P U4 X0 s$ Y3 C# L
2 x- ]3 F1 i2 L" S请问:冰蓄冷,为什么用螺杆和离心机多,活塞机和溴化锂机不行 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-9
- 在线时间
- 23 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 278
- 主题
- 18
- 精华
- 1
- 帖子
- 94
- 金币
- 151
- 积分
- 278
- 精华
- 1
- 主题
- 18
- 帖子
- 94
|
首先要知道为什么选用这两种机型较多,主要还是它们主要用在大冷量使用场所,还有是EER比较高,还有包括从机组本身各方面比较,如体积,重量,电耗等。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
请问:冰蓄冷,为什么用螺杆和离心机多,活塞机和溴化锂机不行溴化锂无法实现双工况。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-20
- 最后登录
- 2010-8-24
- 在线时间
- 15 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 547
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 223
- 金币
- 297
- 积分
- 547
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 223
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 496
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 205
- 金币
- 269
- 积分
- 496
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 205
|
请问:冰蓄冷,为什么用螺杆和离心机多,活塞机和溴化锂机不行8 m- j4 C+ o1 ?
溴化锂无法实现双工况。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-10-22
- 在线时间
- 12 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 556
- 主题
- 33
- 精华
- 0
- 帖子
- 222
- 金币
- 306
- 积分
- 556
- 精华
- 0
- 主题
- 33
- 帖子
- 222
|
关键在于选用以上两种机型,还有是相对别的机型更节能.更经济. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
请问:冰蓄冷,为什么用螺杆和离心机多,活塞机和溴化锂机不行在冰蓄冷中,多采用螺杆式冷水机组多,活塞式冷水机组也能用; |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-24
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 484
- 主题
- 25
- 精华
- 0
- 帖子
- 199
- 金币
- 264
- 积分
- 484
- 精华
- 0
- 主题
- 25
- 帖子
- 199
|
溴化锂机组用于废气、废热的石油、化工、冶金、轻工的多。它的优点还是不少的,运行平稳,噪音低,管理维护简便,能量调节范围广,可无级调节。欠缺的是:热效率低,冷却水消耗量大。但可以利用废热和太阳能。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-6-4
- 最后登录
- 2010-8-4
- 在线时间
- 50 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 665
- 主题
- 43
- 精华
- 0
- 帖子
- 233
- 金币
- 344
- 积分
- 665
- 精华
- 0
- 主题
- 43
- 帖子
- 233
|
两种机型本身特别是改建工程(改为冰蓄冷)更容易呀.你看活塞,就不具备这个优点. |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-9
- 在线时间
- 23 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 278
- 主题
- 18
- 精华
- 1
- 帖子
- 94
- 金币
- 151
- 积分
- 278
- 精华
- 1
- 主题
- 18
- 帖子
- 94
|
为什么两种机型本身特别是改建工程(改为冰蓄冷)更容易呀.活塞就不具备这个优点?8 P9 N4 C9 Z9 a) @% y
离心式冷水机组根本就不能用于冰蓄冷。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 499
- 主题
- 32
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 278
- 积分
- 499
- 精华
- 0
- 主题
- 32
- 帖子
- 200
|
判断原则是只要压比满足蓄冰工况的要求就行,学习中…… |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 436
- 主题
- 24
- 精华
- 0
- 帖子
- 181
- 金币
- 239
- 积分
- 436
- 精华
- 0
- 主题
- 24
- 帖子
- 181
|
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 8 小时
- 阅读权限
- 50
- 积分
- 472
- 主题
- 29
- 精华
- 0
- 帖子
- 191
- 金币
- 261
- 积分
- 472
- 精华
- 0
- 主题
- 29
- 帖子
- 191
|
loushang的观点有点武断,只是螺杆比离心用得多,因为市面上的单级离心多。其实有二级以上叶轮的离心机或能变频就可以用作蓄冰,如特灵的CVHG或CVGF等厂家的机组。判断原则是只要压比满足蓄冰工况的要求就行。
/ N$ h5 ?- F% e% W溴化锂不能用于蓄冰的主要原因是冷剂水(注意不是冷冻水)不能低于零度。支持!特灵的三级离心机组本来就是可以用于冰畜冷的。能否用与冰畜冷,要看压比是否能够达到,也就是HUYM所说的畜冰工况。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 9 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 545
- 主题
- 31
- 精华
- 0
- 帖子
- 229
- 金币
- 299
- 积分
- 545
- 精华
- 0
- 主题
- 31
- 帖子
- 229
|
loushang的观点有点武断,只是螺杆比离心用得多,因为市面上的单级离心多。其实有二级以上叶轮的离心机或能变频就可以用作蓄冰,如特灵的CVHG或CVGF等厂家的机组。判断原则是只要压比满足蓄冰工况的要求就行。
, b- j' I3 l5 h2 h4 E/ e溴化锂不能用于蓄冰的主要原因是冷剂水(注意不是冷冻水)不能低于零度。说得有道理,支持。溴化锂不但不能用于蓄冰,而且不能制取低温冷冻水,如果要求5℃的水,溴化锂就不行了。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2009-7-22
- 最后登录
- 2009-9-5
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 500
- 主题
- 21
- 精华
- 0
- 帖子
- 200
- 金币
- 271
- 积分
- 500
- 精华
- 0
- 主题
- 21
- 帖子
- 200
|
活塞,螺杆,离心都可以用作储冷,类型的采用取决于容量,乙二醇出口温度,效率,冷凝器类型和制冷剂。只是离心和转动螺杆式有较高的效率,出口温度在6.7度时制冷系数可以到5.9,-5.6度时可以到4;而活塞的效率较低,两种温度时制冷系数只能到4.1和3.2。 |
|
|
|
|
|
|
|
|