设为首页收藏本站
搜索
查看: 10190|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

为什么满液式蒸发器会比干式蒸发器换热系数高?

[复制链接]

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-25 09:22:07 |只看该作者 |倒序浏览
为什么满液式蒸发器会比干式蒸发器换热系数高?
; p; m/ m2 C/ W我一直很想了解这个问题  由于对满液式蒸发器不太熟悉 考虑这个问题的时候很容易以干式蒸发器的换热机制来思考对于满液式蒸发器存在的一些疑问$ i& p6 F# W; U% z; b8 l2 g
比如说,干式蒸发器在存液交多的时候它的制冷效果是变差的,那么,满液式蒸发器存在那么多液体冷剂,为什么它会比干式蒸发器换热系数高?而且越是部分负荷的时候效率就越比干式蒸发器高 在部分负荷的时候(或者冷水温度很低的时候)比干式更不易造成液击,是这样的吗?

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
2#
发表于 2009-8-25 09:22:08 |只看该作者
防止液压缩对于满液式的确很重要,所以很多都是通过排气过热度来防止液击的。
/ C% e) V1 G" _8 l, R另外,想做好满液式,必须控制液位,控制不好液位,你就不敢多灌氟,冷量自然不够。2 B0 F" j- _  \; ~; X7 L
至于效率,我提示你一点:满液式的低压可以做到很高而高压做到很低。
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
3#
发表于 2009-8-25 09:22:08 |只看该作者
楼上这位大侠可不可以再详细点呢:)
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
4#
发表于 2009-8-25 09:22:09 |只看该作者
个人观点,仅供参考!
2 c  m2 n3 y) U8 b3 J* ^! z) z1.对于满液式的蒸发器来说,一般是通过液位来控制过热度的;同时在设计起飞高度的时候要考虑吸气速度,吸气高度过高和过低都不利。
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
5#
发表于 2009-8-25 09:22:10 |只看该作者
可是我有不同的观点:约克的满液式是孔板供液,无法控制液位啊,只不过全部的液体过来了也是不会液击的啊,蒸发器足够大,控制冲氟量。不像有些厂家搞了蒸发器浮球用了电子膨胀阀来控制液位,保证富油层的位置更好的取油回油,
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
6#
发表于 2009-8-25 09:22:10 |只看该作者
个人观点,仅供参考! . h! I/ z- B7 w* n) t' _9 M
1.对于满液式的蒸发器来说,一般是通过液位来控制过热度的;同时在设计起飞高度的时候要考虑吸气速度,吸气高度过高和过低都不利。 ( x& O. b; I9 H
2.干式蒸发器在存液交多的时候它的制冷效果是变差的?能不能给一个解释呢?第2点我。。。。。。是带疑问来提出来的,不知道是不是啊:)
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
7#
发表于 2009-8-25 09:22:11 |只看该作者
干式蒸发器在存液交多的时候它的制冷效果是变差的?大家的发言很精彩,先学习了。
: I+ e/ r0 v: J干式蒸发器存液较多制冷效果肯定是变好的哦,随着干度的增加,传热效果变差,若变成过热气体则传热效果大大变差。要不怎么都要控制过热度别过高呢,要不是顾忌压缩机湿压缩,巴不得蒸发器出口的都是气液混合物呢……
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
8#
发表于 2009-8-25 09:22:12 |只看该作者
1.我们希望蒸发器里面制冷剂液体越多越好,这样就会增大制冷量。所以通常我们都不希望节流过程中产生过多的闪发蒸气。
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
9#
发表于 2009-8-25 09:22:13 |只看该作者
大家的发言很精彩,先学习了。
" k: T) D0 c3 Z# ]3 S% c, d干式蒸发器存液较多制冷效果肯定是变好的哦,随着干度的增加,传热效果变差,若变成过热气体则传热效果大大变差。要不怎么都要控制过热度别过高呢,要不是顾忌压缩机湿压缩,巴不得蒸发器出口的都是气液混合物呢……呵呵,“巴不得蒸发器出口的都是气液混合物呢”我认为这句话值得探讨,蒸发器出口全是饱和气体好还是全是气液混合物好?
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
10#
发表于 2009-8-25 09:22:18 |只看该作者
满液式蒸发器的传热系数比干式蒸发器的传热系数高!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
11#
发表于 2009-8-25 09:22:19 |只看该作者
关于楼主的疑问,首先来说是干式蒸发器是制冷剂走管程,冷冻水走壳程,满液式的刚好相反,这是两者换热能力不同的第一个区别!
" L  U  Q: B$ e第二关于蒸发器中究竟是制冷剂干度小的时候热传递效果好还是干度大的时候效果好?BBY先生已经做了很好的解释!3 l* w! e, C1 T8 |5 j1 l
满液的技术精华在于控制蒸发器内的制冷剂量,一般来说在量多而机组能运行平稳的情况下就是好产品!满液蒸发器内的制冷剂质量要比干式的大的多!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
12#
发表于 2009-8-25 09:22:20 |只看该作者
为什么满液式蒸发器会比干式蒸发器换热系数高,
( v/ f; _: X$ D$ Q8 {% M& ?8 ?5 u这个问题的答案就一句话:因为配备满液式蒸发器机组的吸气过热度基本为0度,而配备干式蒸发器机组的吸气过热度必须大于等于5度,问题的关键就在这5摄氏度上。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
13#
发表于 2009-8-25 09:22:22 |只看该作者
为什么满液式蒸发器会比干式蒸发器换热系数高,
9 m% ?; {( A$ |* D1 g/ x4 n5 Q( q这个问题的答案就一句话:因为配备满液式蒸发器机组的吸气过热度基本为0度,而配备干式蒸发器机组的吸气过热度必须大于等于5度,问题的关键就在这5摄氏度上。感谢参与讨论,但一点不同看法。
0 W7 q+ R  M8 h6 \& J0 K; ?即使按你说的,干式蒸发器的过热度为0,干式蒸发的效果也不如满液。
% S# s$ w" j1 ^. \- [/ J" G因为在干式蒸发中,从制冷剂一进入换热管中就是气液混合状态,换热管壁面就不是100%的被液态制冷剂浸润,而且越往后浸润的面积越少;而满液式蒸发器的换热管始终是被制冷剂浸润的。; q+ ~7 k/ x8 {: D5 T. _; {* b6 H
所以我觉得满液和干式的差别主要还是在于换热管表面接触的液态制冷剂面积的多少。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
14#
发表于 2009-8-25 09:22:22 |只看该作者
干式换热器的内表面无法始终保持湿润,伴随着气体的产生。而满液式始终浸泡在液体中情况很好。沸腾换热的换热系数是很大的,而气体和水换热的换热系数很低,导致满液式要大于干式的换热系数。而水侧的换热系数较小,不是起到主导作用的。另外干式为了保证出口过热度,气体和水的换热面积一般设计了20%的量。这部分是纯粹的气体和水的换热。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
15#
发表于 2009-8-25 09:22:23 |只看该作者
我觉得还应该考虑另一侧的换热情况,比如在-15℃以下时,考虑载冷剂侧换热系数,干式比满液式效果要好
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 11:40 , Processed in 0.136742 second(s), 23 queries .

回顶部