冷库地坪加热电缆安装注意事项
1. 在整个施工过程中,须三次测量加热电缆的电阻。
▲ 第一次:在准备铺设加热电缆前.
▲ 第二次:在加热电缆铺设完成后,覆盖水泥层前。
▲ 第三次:在水泥层覆盖后,送电前。
2. 测试方法和要求。
加热电缆头和尾之间用万用表测量,应该有一定的电阻值,该电阻值与电缆长度有关.如为"∞",则说明该线有问题,不能铺设。
加热芯线与金属屏蔽网之间的绝缘电阻应该大于20兆欧,如绝缘电阻很小,则不能铺设。 3. 温度探头需穿管安装,不能损伤。
列如:  一个20平方的冷库需要配45.9米发热线,选用一备一用. 每米为18.5W.  
  
冷库地基防冻用发热电缆系列    # J  Z+ x4 f0 P. u* O
名称
产品规格
长度(M)
地坪电伴热线
TXLP/1/2800/152.2
152.20
地坪电伴热线
TXLP/1/2600/141.9
141.90
地坪电伴热线
TXLP/2400/129.98 ^& D& \' w) [/ {" ^
129.90
地坪电伴热线
TXLP/1/2200/117.3
117.30
地坪电伴热线
TXLP/1/2000/109.0
109.00
地坪电伴热线
TXLP/1/1760/95
* p" N# Z. c7 K/ i
95.00
地坪电伴热线
TXLP/1/1600/86.5. k+ {% I1 u2 x$ ^
86.50
地坪电伴热线
TXLP/1/1400/75.4
& O" O' q/ a* S$ z( K4 ?3 V
75.40
地坪电伴热线
TXLP/1/1200/65.0
7 K/ t8 N) s' Z9 E
65.00
地坪电伴热线
TXLP/1/1000/53.97 {4 |/ x5 ^- E$ ~  q- H
53.90
地坪电伴热线
TXLP/1/850/45.9/ Y  x& q. m9 D: `. v7 ]# J: r
45.90
地坪电伴热线
TXLP/1/700/37.7
% ~; ~, f; p5 W7 o' z
37.70
地坪电伴热线
TXLP/1/600/32.3, h, H! ]% o2 w$ _1 ]" `
32.30
地坪电伴热线
TXLP/1/500/27.0  P1 K3 }! f" r& K8 _' R  k
27.00
地坪电伴热线
TXLP/1/400/21.0/ g* X2 L) p5 C( L+ W/ [
21.00
地坪电伴热线
TXLP/1/255/15.09 Q3 f( u. T( |+ ~* }( \% ^
15.00
机械温控器(含探头)
WK-Thermostat
  I! F7 C/ M$ Q

! e- `( O3 D- j  h+ b% o
数显温控器(含探头)
GDC Thermostat( Z7 e: t2 G9 x8 ~( y
8 O9 W+ ~' K; k" L
探头
Sensor, a' i7 h2 |( K3 Q5 h% h# H% R. [
' G$ |, d  ~' Z! e$ J
/ H2 d. p: W4 m/ r
TXLP发热电缆技术参数:* q/ v# @( f5 o: }! x5 r1 S! `0 y6 G
供电电压:220V
- g  `4 m% [7 l& D7 l' _外套最大连续工作温度65℃
8 D! R, x" K( U4 Y3 U6 t串联阻抗
: r3 s5 {3 V! X: \. P3 K: s% K最小弯曲半径  -5X电缆直径
  v- |/ O+ D% D6 J! s& e导线电阻系统公差  - -5%-+10%
& d$ t! E5 z) C& D最高系统电压-300/500V
; |5 ?) }+ {4 L7 j5 ^. S( P  C上述电缆包含2.25米冷引线