设为首页收藏本站
搜索
查看: 3656|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

R22贮液器选型问题

[复制链接]

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-21 09:45:59 |只看该作者 |倒序浏览
按一半充注量试试

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
2#
发表于 2009-8-21 09:45:59 |只看该作者
一台40HP的螺杆压缩机,冷凝温度+35℃,蒸发温度-0℃,制冷量约116KW,需要配多大贮液器呀?
  F2 v1 Z! x8 H* i/ S" U我参考贮氨器选型公式计算出来至少要1.0立方米,但感觉不对劲。请大家帮个忙!) C, J2 I# x* l+ C. ~& l. @" z, O
V=1/3*(每小时制冷剂的循环量*比容/充装量) 我计算的循环量是0.72kg/s,   116/(405-243)=0.72kg/s
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

30

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
17
积分
30
精华
0
主题
2
帖子
11
3#
发表于 2009-8-23 19:35:03 |只看该作者
天津市宝坻区福瑞通达畜产品加工厂,招聘打冷工3名,月工资2300,包吃住,氨冷活塞机。有意者联系张经理13821884222
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 14:43 , Processed in 0.104696 second(s), 23 queries .

回顶部