设为首页收藏本站
搜索
查看: 4581|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

离心机可否做热回收机组?

[复制链接]

33

主题

0

好友

563

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
311
积分
563
精华
0
主题
33
帖子
232
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-10 17:44:11 |只看该作者 |倒序浏览
离心机可否做热回收机组?
9 h3 W/ m/ K) _! h0 q我看有的厂家样本上,离心机也可以作热回收,如果是做显热回收,不知道能做到多少度呢?离心机的排气温度能达到多少度?尤其R134a机组,排气温度更低。如果做潜热回收,冷凝温度提高,会喘振啊,但不知道冷凝压力提高到多少时才会喘振呢?

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-10 17:44:14 |只看该作者
楼主去看看mcquay的 hsc离心机组的样本吧,或许可以参考下.
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
3#
发表于 2009-8-10 17:44:15 |只看该作者
1.是可以做,但是能回收多少,机组的负荷必须保证多大以上是个问题
% F/ @9 T8 c7 k; i1 W: Z2.喘振的问题是个核心的障碍,负荷小的时候本来就容易喘振,你还要热回收又提高了压差,喘振更加接近了。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
4#
发表于 2009-8-10 17:44:15 |只看该作者
离心机(134a)机组可以做热回收,而且已有案例。目前麦克维尔、特灵都有类似的产品。
, H5 G7 I( }5 U# y  _. p8 I不过回收量取决于机组的冷量,因为首先这台带热回收的离心机必须满足制冷负荷的需求,有冷负荷的前提下才能谈热回收。  Q7 h& s; w6 n, \8 v& O) [
一般此类热回收机组的热水供水温度在40~45度左右,太高当然容易引起机组喘振。而这40~45°左右的热水可以用于生活热水(酒店、医院),风柜中的预热,或者结合锅炉使用提供区域供暖。
回复

使用道具 举报

31

主题

0

好友

545

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
299
积分
545
精华
0
主题
31
帖子
229
5#
发表于 2009-8-10 17:44:16 |只看该作者
离心机一般不允许只设计一台供应整个空调负荷。! t3 x8 Y/ T2 R) r" g
如果单台离心机占总负荷的40%以下,那么这台机器应该能够保证大部分时间$ I7 j( F0 B' ~
在较高的负载下运行,这时候热回收是可行的。
, p. _$ H, n4 S& V" G! j; r, H但是从离心叶轮的设计上来讲,热回收时的设计冷凝温度比标准产品要高出5~10度- g/ U% G2 `6 ?8 J2 a0 X6 M
压力要高出1.4~2.9kg,这时候的叶轮效率下降值是相当大的
% I" C3 a2 w& I) S( K! ^) U0 \它不像其它类型的压缩机,压差增大时不仅具有常规原因造成的效率降低,还有一个叶轮和扩压器效率的问题7 W& }) x" g' G: b# L4 B, q
再加上喘振的危害相当大。所以
& @$ N2 t* A: z8 T( F, l+ ]2 ^我还是认为离心机进行热回收和冰蓄冷,是一种较为不妥的设计方式,这类速度型压缩机的特点决定了他的用途3 v6 ?6 |; r6 P+ F0 d
当然这样的项目本身也少。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
6#
发表于 2009-8-10 17:44:17 |只看该作者
学习中......
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
7#
发表于 2009-8-10 17:44:18 |只看该作者
特灵可以做全热回收,要增加个冷凝器
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
8#
发表于 2009-8-10 17:44:19 |只看该作者
热回收时候机组的冷凝温度还是要看具体的应用而定。一般对于电子厂房,可能仅需要热回收机组在制冷的同时回收冷却水热,使之来提供风柜的预热,一般需求的预热水温度是40°C左右。此时,机组的冷凝温度大约在41.2°C(机组传热温差设计为1~2°C),可能仅比单冷模式下冷凝温度高出3°C左右(一般单冷机组冷却水出水温度37°C)。这种应用在电子厂房也是有相关成功案例的。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
9#
发表于 2009-8-10 17:44:20 |只看该作者
可以做标准的热回收,但需要考虑系统性参数.如过冷度,过热度,排气温度,等.很多厂家都有此类机组.祝好!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
10#
发表于 2009-8-10 17:44:20 |只看该作者
trane 的三级离心机可作全热回收,最高出水温度可达45度,这是它的压缩结构决定的,多极压缩做大的压差较轻松
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

278

积分

高中生

Rank: 4

金币
151
积分
278
精华
1
主题
18
帖子
94
11#
发表于 2009-8-26 11:10:23 |只看该作者
叶轮型的压缩机因为在设计时就考虑了一个工况的问题,所以如果不改变叶轮,做热回收除了循环的效率下降的问题,还有一个叶轮效率下降的问题,不像容积型压缩机。& }3 Y3 z2 K4 X2 {" ?
改变叶轮对厂家来说成本会增加一部分,同时热回收机组还是要工作在正常工况下的,所以不可能兼顾。4 ~* c0 ?7 z+ L, E" K8 U; V7 a
特灵的三级压缩主要是使用的制冷剂循环效率比较高,而且压比比较小。
: q- c- {2 U9 H比较节能的方法我觉得还是采用热回收+水地源热泵
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

31

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
9
积分
31
精华
0
主题
0
帖子
9
12#
发表于 2009-8-26 19:39:40 |只看该作者
学习~~~~~~~
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

6

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
4
积分
6
精华
0
主题
1
帖子
2
13#
发表于 2009-8-31 16:42:02 |只看该作者
离心机组可以做热回收的,Mcquay就有在做,只是做得比较少。一般都是客户要求。如果不是负荷过小的,是不会喘振的吧。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-9-29 07:26 , Processed in 0.110780 second(s), 23 queries .

回顶部